饭厅客厅的灯和插座用一个漏电保护,三间房,每间房(含套房卫生间)的灯插座用一个漏电保护,厨房一个,公卫一个,四台空调各接一个漏电保护,空气能接一个,合计11个。选用西门子的5SU9356-1CR系列的漏电保护器,是1P+N的,只是控制火线,总开关需要2P的空气开关来控制零线吗?请高手指点,也请顺便看看这种接线方式好不好。

电工吗?三室两厅用得着这么多漏电保护开关吗?独立套间不计成本就没问题。总开关是需要2P空气开关来控制火零线。最好空调和照明分开成为独立控制线路比较安全,还有一个,记得加上地线比较安全,现在很多人没用地线了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-09
总开关需要2P的空气开关来控制两根线,但是这个总开关负荷要大。
第2个回答  2011-07-07
总开关应选用二极漏电保护开关(看你家的用电设备的配置状况,应该选用65~100A的开关),你的单极漏电保护开关分配是合理的。
第3个回答  2011-07-08
【一般设计方案】
1、总开关
选2P漏电开关,电流60A即可。
2、分开关
(1)照明:1P+N或2P都行,电流6—10A即可;布线采用一火一零两线方式。线径1.0-2.5平方铜芯线即可。
(2)插座:1P+N或2P都行,电流32-40A即可;布线采用一火一零一地三线方式。线径4平方-6平方,6平方有些大了,不好接入插座。
(3)空调:1P+N或2P都行,电流32A-40A即可;布线采用一火一零一地三线方式。线径4平方-6平方,6平方有些大了,不好接入插座。

【设计理由】
家庭配电常用方式,安全、便于维修。

【漏电开关选用】
常用“正泰、德力西”。经济条件好,就用贵的。

【铜芯线选用】
首选软线,便于布线、接线,特别便于穿管的暗线;候选硬线。

希望对您有所帮助。本回答被网友采纳