我国的电压等级有几级?每种等级电压的电缆对地绝缘分别要求为多少欧姆?

如题所述

常见电压等级为500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、10KV、6KV、3KV、400V、220V等,当然还有500KV以上特高压,电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻。1KV以下的使用1KV摇表,其值不应小于10MΩ。1KV以上使用2.5KV摇表。3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ,6~10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ,20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ,220KV及以上电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。当然了,对于电缆的绝缘电阻小于上述值的也不能说不能运行,绝缘电阻低的原因很多,比如电缆受潮、电缆运行年限长老化等等原因,要综合分析判断绝缘低得原因,不能贸然投入运行。追问

你是做电气工作的吗?

追答

是哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
中任何电线,电缆绝缘不低于0,3,低于0,3兆欧,就不能使用需对绝缘进行处理,...确保安全的是每千伏电压等级上一个兆欧姆再加一个兆欧姆。

(如果能给你提供一点小小的帮助 ,请不要吝啬点击“好评”谢谢。)
第2个回答  2013-10-19