电抗器电抗率与电感量的公式

电抗器电抗率与电感量的公式
电抗器电抗率与电感量的关系公式

看你是什么类型的电抗器?
串联电抗器?
电抗率K 是指电抗器与电容器容量的比值;
Ql=U^2/ωL Ql=Qc*k

限流电抗器 电抗率K 是指电抗器阻抗与系统阻抗的比值;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-16
你好!你这个问题我帮你在大比特论坛发过帖子了,就等待那边的高手提供更详细的解答。如果有回答,第一时间通知你,你可以留个邮箱。如果问题比较急,你可以登录论坛然后搜索你的标题看别人的回答也行。
第2个回答  2019-01-04
电抗器的电抗率K值的确定如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。
当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。
配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204HZ)远离5次谐波的频率(250HZ),裕量较大。
配置4.5%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的。但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。
当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。
总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。