怎样用电压电流法计算电抗器的感抗和电感量

请ljldsh详细说明一下,最好有个例题做一下给我看。谢谢你了。

用电压电流法测试电抗器的感抗和电感量,表计除了电压电流表还需频率给和功率表。
Z=U/I
R=P/I平方
XL=Z平方-R平方,再开根号
L=XL/2/3.14/F

例:
用电流电压表法测一电感,所测电压为100V,电流为2A,频率为50HZ,功率为10W.
则Z=100/2=50欧
R=10/2/2=2.5欧
XL=(50*50-2.5*2.5)开根号=49.94欧
L=49.94/2/3.14/50=0.159H

电抗器额定电流和电感有什么关系
额定电流越大电感值就越小。也就是一个反比关系。

电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-23
一级用电:突然停电将造成人身伤亡或引起对周围环境的严重污染,造成经济上的巨大损失,如重要的大型设备损坏,重要产品或重要原料生产的产品大量报废,连续生产过程被打乱,需要很长时间才能恢复生产;以及突然停电会造成社会秩序严重混乱或在政治上造成重大不良影响,如重要交通和通信枢纽、国际社交场所等的用电负荷。
二级用电:突然停电将在经济上造成较大损失,如生产的主要设备损坏,产品大量报废或减产,连续生产过程需较长时间才能恢复;以及突然停电会造成社会秩序混乱或在政治上造成较大影响,如交通和通信枢纽、城市主要水源,广播电视、商贸中心等的用电负荷。
三级用电:不属于一级和二级用电者。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-03
比如三相树脂浇注式串抗CKSC-15/6-6%
额定电压*电抗率=输出端电压
U=U1/1.732*K=6600V/1.732*6%=228V
I=S/U=15.390Kva/228V=68A
Xl=U/I=3.24ohm
L=Xl/0.314=10.3mH
第3个回答  推荐于2018-05-08
L=49.94/2/3.14/50=0.159H本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-10-23
感抗=总电阻-纯电阻
相似回答