电力电缆耐压试验的试验变压器选择

我的是10kv电容器组电缆,现在是用串联谐振打耐压(13.92kv),电缆较短时可以用试验变压器加压打(试验变压器容量10kva, 电压可以升到100kv; 打耐压时高压侧加水阻, 不知道可不可以不加水阻? );我的问题是: 试验变压器能打耐压的最长电缆长度(是不是不加水阻打的电缆长度更大)?

验变压器容量10kva, 电压可以升到100kv,高压电流为100mA,根据估算,电缆长度30-50米的10KV电缆。追问

有没有详细的计算方法啊,因为我只是举个例子,将来可能还会自己算.谢谢高手了!!

追答

p=2*3.14*f*c*u*u
P为实验变压器的容量
F为试验电源的频率
C为被试品的电容
U为试验电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-14
这个有专门的计算公式,可是不记得了,查试验方面的书籍