安装空调打孔把横梁下面主筋打断了两根,有图,看下有什么影响,本人住14楼,楼层总高19层,打孔位置

安装空调打孔把横梁下面主筋打断了两根,有图,看下有什么影响,本人住14楼,楼层总高19层,打孔位置在客厅和阳台连接处,梁高33公分

这没什么问题,。不会影响承重,70%住户家里安装空调都会打到梁的,,只打几个孔不会伤到主要承重,不用担心
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-08
照你图片看 打眼位置下面有承重墙 钢筋断掉两根应该没大碍 如果是你空调出风口后面的断掉两根就别当另论了。
第2个回答  2018-03-12
楼主后来你怎么处理的?
第3个回答  2017-09-15
楼主干的漂亮。从设计角度来说,楼主打掉的是支座1/3内的下部主筋,这个支座部分主要是上铁受力,单纯的受力分析来看问题不大,肯定不会造成楼倒了楼塌了这种恐怖的事情。大
处理办法我也给楼主想好了:
第一种 把这个孔两边的混凝土剔凿掉,最少200MM,露出主筋,然后单边焊接相同的钢筋,焊接长度15d,然后采用灌浆料灌死。
第二种 就是大家说的加固了,采用碳纤维加固,梁底两道,梁1/2内50mm一道。
第4个回答  2017-09-07
不出问题便罢出了再说.