通信机房用的蓄电池2V单只有多重?24只加起来一共有多重,机房没平米的承重是多少?
每平米不是没平米
举报该问题
推荐答案 2013-05-17
专业解答:
1:蓄电池这个要看容量,一般通用机房是500AH,那么单2V是17kg,24只加起来是400kg.
2:机房每平米是1000kg
完全ok
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQIIRGRcL.html
相似回答
移动
通信机房
需要很多
蓄电池
吗?
答:
机房不需要
很多电池
,因为设备多为48V的
,机房
一般配备二组48V
蓄电池
。一主一备工作模式,配备相应的二组充电机。目前移动机房开始配备光伏发电设备和风力发电设备了。
不懂得勿进!屋顶联
通信
号支架 辐射。好答案的加100分!
答:
我家楼共有三层,去年在一朋友的游说下,楼顶建了一间小房子作为联通的
机房,
据说里面装了空调、有块重达千斤的大
电池,
这个
机房的
楼顶上面还安装了3个联通小支架:约4-5m高、竖条形的... 我家楼共有三层,去年在一朋友的游说下,楼顶建了一间小房子作为联通的机房,据说里面装了空调、有块重达千斤的大电池,这个机...
请问有哪些技术可以解决刀片式服务器的散热和能耗问题?
答:
造成目前数据中心的两个现状:一是目前85%以上的机房存在过度制冷问题;二在数据中心的供电中
,只有1
/3用在IT设备上,而制冷费用占到总供电的2/3 。因此降低制冷能耗是数据中心节能的关键所在。针对传统数据中心
机房的
平均制冷弊端,惠普推出了基于动态智能制冷技术的全新解决方案——“惠普动态智能冷却系统”(DSC, Dynami...
服务器
机房用
什么样的消防系统?
答:
回答量:2 采纳率:0% 帮助的人:988 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 服务器
机房,
现在
用的是
无损害的灭火剂,释放后完全无残余,无需额外清理,只需更换掉问题设备后即可使用,firetrace中国的Novec 1230就是很好的一个灭火剂, 现国家海上升压站机房及风力发电机的控制柜均使用此产品。可以推荐使用。
如何维护
机房?
具体步骤为哪些?有哪些注意事项呢?
答:
计算机终端口令要按级别划分权限,定期更改,并只向维护责任人发放.管理级口令只有维护负责人掌握,做到严格管理、责权分明.
机房的
日常维护注意事项:日常维护:1.定期检查钢瓶压力表指针,保证钢瓶压力在允许范围内(
使用承重
装置的应检查承重器).一般时间为一个月,并做好记录.2.定期检查气体灭火主机运行状况,...