中心机房蓄电池如何维护?

如题所述

UPS蓄电池组保的都是重在的设备和系统,多放置于密封的电池柜中,且电压比较高,要脱离下来进行全容量放电试验非常的危险;另一方面,6V、12V的UPS单体的生产技术没有2V UPS单体成熟。因此,UPS蓄电池根据我司推荐的分段维护的理念建议如下维护:
工程验收阶段维护:1、测试电压、电导均衡性(浮充三个月后测试平均值作为基准电导值)2、右条件应进行全容量放电试验
浮充运行阶段维护:1、每月测试电导、电压,并横向比较各单体电导差异、纵向和基准电导值比较看变化量2、当有告警电池出现时,应进行一次全容量放电试验3、当有个别落后电池出现时,即更换落后单体4、每年进行一次全容量放电试验
报废更换阶段维护:当有大量落后单体出现时,即更换报废整组电池。

参考资料:详细可登陆福光电子网站查询

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答