三菱PLC如何控制伺服电机,附上梯形图和端口表示的意思,谢谢!
三菱PLC如何控制伺服电机,附上梯形图和端口表示的意思,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2014-05-16
这个还用梯形啊?发个走绝对脉冲的给你。
LDP X0
SET M0
LD M0
DDRVA K1000 K500 Y0 Y4 (1000是行程,500是速度,Y0是脉冲,Y4是方向)
LD = D8340 K1000
RST M0
追问
那Y0脉冲的大小事自己确定吗?还有Y4方向
追答
是的,脉冲是自己确定,想走多少就输入多少的。Y4方向接通就走反方向。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQGQQG8LFGQeIR8e8c.html
其他回答
第1个回答 2014-05-16
用带高速脉冲输出的pLC
追问
附上梯形图,谢谢
相似回答
跪求
三菱PLC控制
400w
伺服电机的梯形图和
接线方式···
答:
Y0接驱动器的正转点动输入点,当X1有输入信号,Y1有输出,Y1接驱动器的反转点动输入点。因为MR是继电器输出的
PLC,
没有高速脉冲输出口,因此用不了高速脉冲输出的指令,用
PLC控制
不了速度,速度值就只能是驱动器里设置好的固定值了。
三菱plc控制伺服电机
有几种方式?
答:
一、按照
伺服电机
驱动器说明书上的"位置控制模式控制信号接线图"连接导线3(PULS1),4(PULS2)为脉冲信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如
PLC的
输出端子)。5(SIGN1),6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN...
三菱PLC伺服
调试
答:
1. 基本参数(伺服能够运行的前提)P1-00 设为2 表示 脉冲+方向控制方式 P1-01 设为00 表示位置控制模式 P1-32 设为0 表示停止方式为立即停止 P1-37 初始值10
,表示
负载惯量
与电机
本身惯量比,在调试时自动估算。P1-44 电子齿轮比分子 P1-45 电子齿轮比分母 2.扩展参数(伺服运行平稳必须的参...
plc与伺服电机控制
接线图?
答:
plc与伺服电机控制
接线图:PLC使用高速脉冲输出
端口,
向
伺服电机的
脉冲输入端口发送运行脉冲信号。伺服电机使能后
,PLC
向伺服电机发送运行脉冲
,伺服电机
即可运行。针对伺服脉冲输入
端口的
接线方式,可以依照PLC侧输出端口的方式,进行如下处理:高速脉冲接线方式 方式1,若PLC信号为差分方式输出,则可以使用方式1...
用
三菱PLC控制伺服电机
正反转
如何
编程?伺服电机和伺服驱动器如何接线...
答:
这个简答啊 !LDP X1 ALT M0 LD X1 OUT M2 OR M2 M8xxx(脉冲发送完毕的标示你查一下表——)OR PLSR K10 K100 K1 Y0(Y0是脉冲发送
端口
)LD M0 Y1(Y1是脉冲方向接口)伺服接线是 YO 接PUL+
大家正在搜
三菱控制伺服电机程序梯形图
三菱plc控制伺服电机梯形图
三菱plc伺服电机控制实例梯形图
三菱伺服电机正反转梯形图
plc控制伺服电机梯形图
伺服电机如何用三菱plc
三菱fx3u控制伺服电机
三菱plc控制伺服电机程序
三菱plc怎么控制伺服电机
相关问题
三菱PLC如何控制伺服电机,附上梯形图和端口表示的意思,谢谢...
用三菱PLC控制伺服电机正反转如何编程?伺服电机和伺服驱动器...
求.三菱PLC梯形图.控制伺服电机正反转,加速匀速减速,谢谢
三菱plc程序控制伺服电机的梯形图谁能给我发一个
三菱plc怎么控制两台伺服电机调速,需要梯形图~
三菱PLC控制伺服电机
三菱PLC怎样控制伺服电机
求:三菱PLC发脉冲给伺服放大器控制伺服电机的程序 最好梯形...