设备总功率为650KW,工作电压380V,工作电流是多少?配置多大的变压器合适? 如何计算?

如题所述

设备总功率为650kw,工作电压380v,工作电流是:i=650/(1.732*0.38*0.8)=1235a
配置的变压器最小容量:s(视在功率)=1235*0.4*1.732=856kva
根据变压器规格应选用1000kva
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-20
P总=I*U*√3
I=P总÷U√3≈650÷1.7÷380≈1047A
配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV,
变压器的额定电流=容量/(根号3
*额定电压)
(变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。
一般效率最高时负荷在60~70%左右)。
所以建议你选用:800KVA,高压侧额定电流=46.2A;低压侧=1152A。
当然,如果后续有再发展,选用再略大一个型号的。如1000KVA。
每个月的用电基础费用1000*20=2w元哦