110KV/35/10KV电力变压器中压侧单相接地故障后导致10KV低压侧电压失压,帮忙解答下

110KV/35/10KV电力变压器中压侧单相接地故障后导致10KV低压侧电压失压,设备跳闸,是什么道理?帮忙解答下

第1个回答  2014-05-06
这跟变压器型号、接线组别、中性点接地方式都有关系,跳的是哪个开关也没有描述。追问

主变型号:110±1.25%/38.5±2×2.5/10.5KV UK1-2%=10.5 UK1-3%=17.5 UK2-3%=6.5 Ynyn0d11 100%/100%/50%,跳35KV出线开关,主变中压侧至3500开关到进线柜,出线开关3512跳闸。然后10KV低压配电室内电压波动失压130ms,变压器中性点不接地。

追答

从保护动作情况和故录情况看,我分析是3512开关所带出线由单项接地发展为两相接地短路,导致出线开关跳闸,故障时间130ms。顺便问下,3512开关是什么保护动作跳闸的?