毕业设计任务书 题目:2×31.5MVA(2×50MVA)110/11kV降压变电所设计

一、毕业设计(论文)的基本目的
通过设计掌握110/11KV降压变电所设计的一般原则和常用方法,综合运用所学专业知识,特别是有关电力网、发电厂和变电站方面的理论、概念和计算方法,进而了解有关技术政策、经济指标、设计规程和规定,树立统筹兼顾、综合平衡、整体优化的观点,培养从技术、经济诸多方面分析和解决实际工程问题的能力;同时使学生达到以下目的:
1.巩固与扩大专业知识;
2.使理论与实际联系,基本掌握变电所设计的主要内容、原则与方法;
3.树立技术经济观点,进行技术经济比较;
建立正确的设计思想与方法,提高独立工作能力;培养正确的计算、绘图与编写说明书的能力。
二、毕业设计题目
2×31.5MVA(2×50MVA)110/11KV降压变电所设计。
三、原始资料
1.电力系统部分
(1)与电力系统联接的接线图(示意图)

本变电所通过两回4.8公里的110kV线路,和与电力系统相连接的钟山变电所110kV电压级侧相连,并由其供电。
(2)系统参数如图所示。
2.系统对本变电所的技术要求
(1) 主变容量:本期2×31.5MVA,远景规模2×50MVA。
(2) 电压等级:110/11kV。
主变型式:三相双绕组有载调压电力变压器,有载调压范围:110±8×1.25﹪/11kV。
(3) 进出线回路数:110KV二回,10 KV本期20回,远期30回。
(4) 无功补偿:12Mvar,最终规模为每段11 kV母线各接两组3MKvar电容器组共四组,本期不上。
(5) 主变中性点直接接地。
(6) 接地变:最终规模为每段各接一台,共两台,本期不上。
3.电能部分:
(1) 供电方式
110 kV侧共有两回进线,由系统转钟山变电所供电。
11kV侧出线本期20回,远期30回。
(2) 负荷资料
1) 全区用电负荷本期为30MW,20回,每回按1.5MW计,远期48MW,30回,每回按1.6MW计,最小负荷按70%计算,供电距离2KM。
2) 负荷同时率取0.85,Cosφ=0.8,年最大利用小时数Tmax=4250小时/年。
3)所用电率取1﹪
4.地形资料
海拔23.8m,所址处于砂质粘土的丘陵地,地势平坦、开阔。
土壤电阻率ρ=1×104Ω/cm,土壤地下深处(0.8M)温度28℃。
5.气象资料
(1) 最热月最高气温月平均值32.2℃/7月份
(2) 最冷月最低气温月平均值10.3℃/1月份
(3) 年平均温度21.07℃
(4) 年最高温度38.4℃
(5) 年最低温度2.02℃
(6) 主导风向 东南风
(7) 雷暴日数 62.3日/年
6.所址地理位置与交通运输情况
(1) 地理位置:位于鹭江市西侧,距离市区30km的鹭江边西岸。
交通运输情况:交通方便有公路(水路)可达。

给你一部分参考,如果赏分的话,本人为你设计,给你现成的。

 

引 言

 

变电站自动化是自动化的一种具体形式。它是指应用各种具有自动检测、决策和控制功能的装置,并通过信号系统和数据传输对电力系统各元件、局部系统或全系统进行就地或远方的自动监视、协调、调节和控制,保证变电站安全经济运行和具有合格的电能质量。由于电力系统的结构复杂而庞大,电能不能储存,暂态过程非常迅速,电能对人民日常生活又非常重要,220KV变电站在电力系统中的地位越来越重要,此次设计的题目正是适应电力系统当今发展趋势的一个实用题目。目前,220KV变电站在电力系统中的重要地位更彰显出来,设计一座大型城市变电站,使设计者了解现行变电站的先进技术,培养设计者的创新能力、实践能力和独立工作能力,更使设计者把所学的专业知识有机融合,由此,应运而生了此次毕业设计。

 

 概 述

 

变电站是以变换电压,交换功率和汇集、分配电能为主的电能设施。在电力系统中,变电站介于发电厂和电力用户之间的中间环节。变电站由主变压器、母线、断路器、隔离开关、避雷器、互感器等设备或元件集合而成。它具有汇集电源、变换电压等级、分配电能等功能。电力系统内继电保护装置、自动装置、调度控制的远动设备等也安装在变电站内,因此变电站是电力系统的重要组成部分。

此次设计所述变电站为一大型城市变电站,位于地区电网的枢纽点上,以高压侧和中压侧接受电能,但以高压侧为主,中压侧还肩负着向地区供电的任务,低压侧则直接向邻近负荷供电,并以此来选择变压器、进行短路计算,和设备选择。

在此次设计的最后一部分,进行了变电站的监控系统设计,把微机技术加入到变电站中,利用微机的人工操作性和电气量在电力系统运行中的变化,完成电力设备的信息采集,使一次设备信息中模拟量和开关量数字化,上送测量和保护信息,接受站控层下传的控制命令和参数。

 

 电气主接线的设计

 

电气主接线是发电厂、变电站设计的主体。采用何种接线形式,与电力系统原始资料,发电厂、变、电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性的要求等密切相关,而且对电气设备选择、配电装置布置和控制方式的拟订都有较大的影响。

因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理地选择主接线方案。

2.1 电气主接线概述

变电站电气主接线是电力系统接线的主要部分,它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济、运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。

2.1.1 主接线设计考虑的因素

(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用;② 考虑近期和远期的发展规模;③ 考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响;④ 考虑主变台数对主接线的影响;⑤考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响。

2.1.2 主接线的设计原则和要求

(1)接线方式

在本次设计中,220KV线路有6回架空线,根据接线原则应选择双母线带旁路接线方式;110KV线路有5回架空线,根据设计原则应选择双母线接线方式,35KV线路有25回出线,由于出线回路多, 所以选择双母分段接线。

(2)中性点接地原则

电网中性点接地方式与电网的电压等级,单相接地故障电流,过电压水平以及保护配置等有密切关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平;电网供电的可靠性、连续性和运行的安全性;电网对通信线路及无线电的干扰。选择接地点时应保证在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地系统。

(3)断路器的配置

根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路任务。

2.2 电气主接线设计方案的确定

按照设计任务书中所提供的变电站带负荷数及出线回路数等信息,按变电站设计技术的相关规定,“220KV配电装置出线回路数在4回及以上时,宜采用单母分段、双母线及其他接线形式”,因此在设计变电站时分别考虑了两种方案。

电气主接线设计方案1本变电站220KV侧采用双母线带旁路接线,此接法可靠性高,即使检修母线或断路器时都不会停电;运行操作方便,不影响双母线正常运行。35KV采用双母三分段接线形式,该种接线,负荷分配均匀,调度灵活方便,运行可靠性高,任一条母线或母线上设备检修时,不需要停掉线路,且较方案2投资少;发电厂方案2采用的是35KV侧采用及220KV侧采用双母线的接线形式,双母四分段它是用分段断路器将一般双母线中的两组母线各分为两段,并设置两台母联断路器。正常运行时,电源和线路大致均分在四段母线上,母联断路器和分段断路器均合上,四段母线同时运行。当任一段母线故障时,只有1/4的电源和负荷停电;当任一母联断路其或分段断路器故障时,只有1/2左右的电源和负荷停电(分段单母线及一般双母线接线都会全停电)。但这种接线的断路器及配电装置投资更大,用于进出线回路数甚多的配电装置。图2-1是发电厂电气主接线设计图(方案1)。

 

 

 

图 2-1  发电厂电气主接线方案

2.3  变电站中主变的选择

2.3.1 主变的选择原则

(1)变压器原、副边额定电压应分别与引接点和厂(所)用电系统的额定电压相适应。

(2)联接组别的选择,宜使同一电压级(高压或低压)的厂(所)用变压器输出电压的相位一致,220KV主变压器选用三项,应根据变电站在系统中的作用和地位、可靠性要求、制造条件运输条件等选择,经技术经济比较来确定。

(3)阻抗电压及调压型式的选择,宜使引接点电压及厂(所)用电负荷正常波动范围内,厂(所)用电各级母线的电压偏移不超过额定电压的±5%。

(4)变压器的容量必须保证厂(所)用机械及设备能从电源获得足够的功率,变压器容量、台数、相数、绕组数等的选择,应根据电力负荷情况及潮流变化情况而定。

2.3.2 主变型号的选择

变电所主变压器的容量一般应根据主变电站建成5~10年的规划负荷考虑,并且按照其中一台(组)事故停运后,其余几台变压器应保证承担该所全部负荷的(KV变电所为60%,KV变电所为70%)或重要负荷(当Ⅰ、Ⅱ类负荷超过上述比例时)选择,即为了保证供电的可靠性,变电所一般应装设2台主变压器;枢纽变电所应装设台;地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可装设3台。

(1)根据毕业设计任务书可知220KV于110KV之间的潮流变化范围是200~400MW,可以确定220KV最大负荷为400MW,本变电站是通过220KV和110KV接受电能。

根据发电厂电气部分变电站选择原则有

 

  

根据发电厂电气部分中220KV三绕组变压器技术数据可知

表2-1 主变压器参数

 

 

型号

相数

频率

额定容量

阻抗电压

SFPS7-240000/220

三项

50HZ

240/240/120MVA

  (3)负荷率计算

据电力工程电气设计200例中负荷率计算公式可知

                                                      (3-2)

    1)根据式(3-2),110KV侧最大、最小负荷率计算

         

    2)根据式(3-2),35KV侧最大、最小负荷率计算

   ① 近期最小

         

    ② 远期最大

         

根据以上负荷计算可得,110KV和35KV的最大负荷、最小负荷均不过载,所以选择的变压器满足过载要求。

2.4 变电站所用变的选择

追问

[email protected]
把完整的发给我,我就把分都给你

追答

过几天给你,我得画几个图
qq24331270

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答