我的是三相四线地埋线,前段时间由于施工给挖断了,后来接上后施工方又给弄短路把离接线不远处烧断,这种情况会不会对整条线路有影响?昨天漏电保护器跳闸(目前只用照明电),合上后过两三分钟就跳了,今天我把照明电火线跳到中间一相上漏保不跳了,回到家测了一下电压正常,这是怎么回事?还有我用万用表测试三根火线线路时万用表指针稍微有点动作,是线的问题吗?请专家解答,谢谢!!!
我用万用表时测量三根火线是不是通路的那个档,刚才我又接到电话,又跳闸了,从我换相到现在应该超过八小时了吧。另外说一下,我接头处是用砖砌了个小池子上盖一块水泥板上面没有遮挡任何东西,是不是与高温有关?这种情况是接头处有漏电现象吗?
追答第一,你使用万用表的档位不正确(应该用~AC1000V档测量380V线路的电压);
第二,你接好线后是否确认对接牢固,绝缘包扎是否良好。