三相四线漏电保护器经常跳闸

请教:家里刚装修好,用的三相电,漏电保护是 4P 63A 的 ,空气开关是2P 32A 的共8个,其中有一个空气开关只要合闸,漏电保护器就会跳闸,然而跳闸时间不定,有时几个小时跳,有时几十分钟条,并且合上闸期间该空气开关所管电路可以用电,大功率电焊、电锯都能用,只不过跳的几率大,把所有插座都清空也会自动跳闸,跳闸后往往需要几次才能重新合上闸,有几次跳闸后插座上有灭蚊灯(关闭状态),死活合不上,取下后能合,合上闸再把灭蚊灯插上,不管开还是关着,再把这个空开拉下就能推上,漏电保护也不跳,这是什么原因呢?把这个空开拉下,其他空开合上使用过程中没有出现过跳闸。
这个空开换了两个 其中一个全新的 一个正常使用中拆下来的 结果都是这样

你其中一相有没有接负载(即:用电设备)?1、负载的工作电压如果是220V,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过漏电保护器,只要向负载供电就会跳。2、负载的工作电压如果是380V,比如三相电机,电机进水漏电、绕组烧毁,只要向负载供电就会跳。3、跳闸的一根电线破损漏电或接地,或与任意一相短路等原因,即使没有负载,也回跳闸。原因是多种的,最好请专业人员检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-06
线路存在漏电,检修线路即可。