电机三相电流不平衡,以哪个电流为参考?
本单位有一台132KW 四级电机,现三相电流分别为229 235 246,电机额定电流为238,请问这种情况下该电机能持续运行吗?
举报该问题
推荐答案 2015-11-30
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是
1.不大于10% 。
2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;
3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常。
4.三相的电源电压是否平衡.
其中第3点最为重要。
计算公式:
三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10%
电动机运行时三相电流不平衡的原因有:
(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;
(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;
(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;
(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QLQQRGLeL.html
其他回答
第1个回答 2013-07-31
你好:
——★1、三相电机运行时出现很微小的不平衡,是常见现象不足为奇。
——★2、132KW 电机、额定电流为238A,是检测的重要依据,可以反映负载、及电机的工作情况,是巡视、检查的重点内容。
——★3、“三相电流分别为229 235 246”......则说明电机处于满负荷状态,特别是C相电流已经超过额定电流值,应进一步观察,一旦发现温度过高,就应该退出运行。冬季气温较低时尚可运行,夏季气温高,容易烧坏电机的。可灵活掌握。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-07-31
这个应该不影响电机的正常运行。电机在运行是电流不会使一个稳定的状态,会有一些波动。因为在电机内电能主要是产生磁场和在线圈内产生热量。所以在运行是电流的大小也就是影响电机内磁场的大小。磁场的大小也就影响转矩的大小,但是四级电机的转速下微弱的变化不会影响电机的工作。
例如:如果用变频器来控制电机。非全速运行时,三相之间的电压小于380V。因此产生的电流也会小于额定电流。电机也会正常工作。不会对其运行有影响的。
相似回答
电动机三相电流不平衡
度计算公式是什么标准的?
答:
故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡
度=3/7
电机三相电流不平衡
的标准是什么?
答:
三相功率因数补偿在0.95以上,或不平衡电流在变压器额定电流的10%以外,以此为标准可视为点击
三相电流不平衡
。
三相电流不平衡
的标准是什么呢?
答:
计算公式:
三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10
至于在那本规范中有就不知道了,仅知道在相关电动机标准中有。
电机三相不平衡
度标准是多少?
答:
三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是:1、不大于10%
;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
三相电机电流不平衡
答:
三相不平衡有两种:发
电机
定子电压三相不平衡 及 发电机定子
电流三相
不平衡 电压不平衡是由于发电机定子绕组存在单相接地现象.属于故障.
电流不平衡是
由所带的负荷大小不同引起的。发电机正常运行时,定子电流任两相之差不超过额定电流的20%,且任一相电流不超过额定电流值,就算正常。不平衡电流应以监视...