55问答网
所有问题
fx5u默认串口是232还是485
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-29
232。根据查询太平洋科技网显示,为了避免使用电压转换器造成的电信号损失,FX5UPLC串口默认为RS-232C接口。串口,串行接口的缩写,也称为串行通信接口、COM接口(串行通讯接口),是一种采用串行通信方式(数据一位一位地按顺序传送)的扩展接口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QLI4LReQFQcec8eFRc.html
相似回答
fx5u
-64mt/es内置rs
485
可以
和
pc机通讯吗
答:
一般与pc通讯都是用的232借口
,因为pc标配都是这种接口。pc一般没有485接口,或者说需要额外配置。通过485通讯是绝对没有问题的 对fx5u来说,是基于232还是基于485与pc通讯基本上没有区别,都是基于串口的无协议通讯,或者采用modbus rtu通讯也可以。如果一定要通过485与pc通讯,在pc这边配置485借口,或...
fx5u
的网络通讯有哪些方式?
答:
总体来说,
fx5u支持串口和网口两类通讯方式
。串口的通讯方式包括232,422,485通讯,可以通过内置或拓展模块的方式支持modbus rtu,profibus,无协议通讯等。网口则支持cclink ie,modbus tcp等通讯方式。可以拓展ethernet/ip模块支持ethernet/ip协议。增加opc模块可以支持opc ua通讯方式(只能是opc ua server...
三菱
FX5U
系列的常见问题解答
答:
利用晶体管输出型号,扩展可能性更大。 8. MODBUS通信</ RS-
485
接口可连接32个从站,通过GX Works3参数设定实现多通道MODBUS通信。 9. 以太网接口功能</
FX5U
/FX5UC的以太网接口支持多种通信方式,包括简易PLC、变频器通信,以及MELSOFT连接等,为您的连接提供了广泛的选择。 10. ...
三菱
Fx5u
内置
485串口
误接
232
终端会有什么后果
答:
三菱Fx5u内置485串口误接232终端会导致烧坏
。1.外部接线错误,SG和其它四个端子反接后,直接将稳压二极管形成了正向导通,电流增大,此时稳压二极管击穿损坏。2.用户对SG理解有误,SG为直流电源负极,曾见过有客户将SG与交流地线连接到一起,当地线中出现某个机器漏电的情况对地形成压差立即烧坏电路。3....
fx5u485
bd板如何设置
答:
GX3编程软件设置方法: 1:参数->
FX5U
CPU->FX5UCPU->模块参数->
485串口
->MC协议 协议格式: 9600 7 1 无 2:写一句程序,LD M0 OUT Y0 上传人机和PLC程序,实测通讯OK.参考资料:1:FX5U串行通讯手册 2:FX5U硬件手册 3:昆仑通泰硬件手册 4:三菱_FX 系列编程口&串口驱动 ...
大家正在搜
usb转232串口
自制usb转485串口
串口默认电平
串口默认电压
华为交换机默认串口管理
u口转串口
u口转串口驱动
串口usb接口
usb转串口是什么意思