fx5u485bd板如何设置

如题所述

随着三菱5U PLC逐步取代3U成为主流,现在做5U的也越来越多,那么问题来了,传统的编程口5U是没有的,传统的人机界面链接方式就没有办法通讯。最近有个项目老板用的5U的PLC和昆仑通泰的人机界面,因为有网口有其他用途,就只能主机带的485串口来尝试了。好了,步骤开始:

通讯线制作: MSGS FX5U

7 RDA SDA 短接

8 RDB SDB 短接

MCGS的设置方法: 1:新建工程 ->设备窗口 ->通用串口父设备 ->子设备选FX系列串口 注意:父设备设置里面设置通讯协议设置: 9600 7 1 无

2:用户窗口随便拉一个指示灯,元件设置为Y0,拉一个按钮控件,元件设置为M0

GX3编程软件设置方法: 1:参数->FX5UCPU->FX5UCPU->模块参数->485串口->MC协议 协议格式: 9600 7 1 无

2:写一句程序,LD M0

OUT Y0

上传人机和PLC程序,实测通讯OK.

参考资料:1:FX5U串行通讯手册

2:FX5U硬件手册

3:昆仑通泰硬件手册

4:三菱_FX 系列编程口&串口驱动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考