松下变频器VF-7F(1.5KW)电位器接哪三个端子?
0-5V;0-10V如何接线?
举报该问题
推荐答案 2013-07-24
1脚+V、2脚信号输入端、3脚公共地、4脚启动停止(和3脚)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QLFRGeI4I.html
其他回答
第1个回答 2013-07-24
加我 我给你细说
第2个回答 2013-07-24
看说明书的接线图
第3个回答 2013-07-24
就接0-10V可以了
相似回答
松下
门机
变频器VF-7F
可以用松下AAD03011DK代替不?依据是什么?
答:
可以代换,松下AAD03011DK比
VF-7F
有着更多更全的功能,如果你对线路和AAD03011DK比较熟练的话,整个代换过程也就在1个小时左右。把原来电路里面的开关门信号、开关门减速信号、开关门到位信号(到
变频器)
和各自的公共端记下来(如果有配套的PLC,PLC输出的到主板的开关门到位信号及其公共端也要记下)并...
松下VF-7F变频器
出现OP报警如何排除哪位大侠能帮忙
答:
松下VF-7F变频器
出现OP报警。可能的原因:1. 在运行信号ON的情况下施加电源.2. 在停止状态下设定数据过程中将运行信号ON,并用MODE键复位到运行模式状态。处置方法:1. 确认启动方式(根据说明书,设置参数P48)2. 对设定数据时的运行信号进行检查。
松下vf-7f变频器
怎样恢复出厂设置
答:
进入菜单72后,将其设置成1或2,按确认就恢复出厂设置了
松下vf-7f变频器
怎样恢复出厂设置
答:
参数 72