松下变频器接线?

松下VF0变频器设置外部端子控制后,如何使用中间继电器接线,公共端是3,正转是5,反转时6。
有启动开关、启动指示灯、停止开关、停止指示灯、正反转开关等。

    频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。

    控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。

    变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就可以了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-27

追问

请问公共端是3,正转是5,反转是6。3和5通,它们之间的电压是不是220v,还是多少?
如果用一个中间继电器怎么控制,点启动,开始正转,运行指示灯亮。点击停止,停止指示灯亮,运行指示灯灭。正反转用旋转开关控制。
请帮忙再赐教一下!谢谢

追答

P08设为2、4。5为运行、停止端子,闭合运行、断开停止。6为正反转端子,闭合正转、断开反转

3、5、6、之间是高低电平,3是公共端0V,低电平,5、6高电平,和3接通后变成低电平。这个你要多看看电子类的资料了

本回答被提问者采纳