55问答网
所有问题
次梁和主梁搭接处什么时候能设置为铰接啊?
次梁和主梁搭接处什么时候能设置为铰接啊?有什么条件限制的啊?
举报该问题
推荐答案 2013-08-04
个人认为:次梁支承于
框架梁
处可以点铰,有些情况可以用点铰我在看姜学诗着的《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》一文时有一段话在这里提供给大家共享,在147页:“(4)为了配合边榀框架梁的设计,在采用PMCAD软件建模时,楼面多跨连续次梁边端与边榀框架梁连接处,应点铰,为了便于次梁边端支座上部
纵向钢筋
的锚固,减少次梁对支承梁的扭转影响,楼面多跨连续次梁边端支承处均宜点铰;同样,楼面上的单跨次梁两端亦点铰。“
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QL8c4QR4c.html
其他回答
第1个回答 2013-08-04
当你想将次梁按简支梁设计以减小支座构件抗扭或抗弯压力的时候同时,个人理解,当次梁与主梁梁高较为接近的时候,更宜适合做铰,铰接不宜过多,同时点铰后最好看下构件的变形。。。。
第2个回答 2013-08-04
按11G101第86页,次梁支座能成为固结的条件是直锚长度要大于等于0.6lab,当支座宽度不满足时就要按交接处理。
相似回答
次梁和主梁能否
设计
为铰接
答:
一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接
。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配 不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。井字梁与框架主梁的交接处是否要定...
混凝土
主梁与次梁什么时候铰接
,什么时候刚接
啊?
?
答:
次梁
的端支座就是
铰接
。铰接在计算中没有负弯矩,按照规范要求配置的构造负筋。不需要施工人员做主处理,只需按图施工就是,钢结构中,
梁与
柱的连接通常采用3种形式,柔性连接(也称铰接)、半刚性连接和刚性连接。在工程实践中,如何判别一个节点属于刚性、半刚性或铰接连接主要是看其转动刚度 ,刚性连...
建筑结构图中如何知道一个
次梁与主梁
是
铰接?
答:
对于钢结构,看连接节点做法,如果翼缘没有连接一般就是
铰接
;对于砼结构,铰接只是一个设计概念,构造上不容易实现,从图纸也很难判断出来,只能说
次梁
支座的面筋比底筋小很多的话有可能是按铰接设计
pkpm计算中混凝土
次梁什么时候能
点铰
答:
正常情况下都点铰接
,以为次梁节点一般都按铰接做的,按刚接的话,主梁容易受扭,主梁断面不宜满足刚接的锚固要求,所以正常情况下都是按铰接,次梁连续梁中间节点处除外
pkpm里主
次梁
相交处是否点
铰接
的思考
答:
比如,有的主
次梁搭接处
,梁的高度或者宽度不够,如果要做成刚接,比较困难。因为由于刚接的原因,该处配筋较大,而实际又放不下。所以就要点
成铰接
,这样算出来配筋就比较小了,实际施工
时就能
钢筋就能放下。
大家正在搜
主梁和次梁怎么搭接
次梁搭接在主梁怎么搭
主梁次梁交接处钢筋搭接
次梁什么时候点铰接
次梁为什么要铰接
次梁铰接什么做
主梁腹板外伸与次梁铰接
钢结构主梁与次梁铰接
主次梁锚固搭接规范
相关问题
混凝土主梁与次梁什么时候铰接,什么时候刚接啊??
高手指点一下:钢结构主梁与次梁应该是交接还是刚接啊??
钢结构框架,主梁与次梁之间的连接是刚接还是铰接
pkpm次梁和主梁
结构设计资料:为什么次梁一般设计成与主梁铰接
转换梁(次梁)的一端能设置铰接吗??
PKPM(钢筋混凝土)次梁什么时候能点铰接,铰接在施工现场怎...
次梁端部按铰接进行锚固不是要求绑扎搭接吧?