55问答网
所有问题
当前搜索:
次梁什么时候点铰接
次梁
和主梁搭接处
什么时候
能设置为
铰接
啊?
答:
个人认为:次梁支承于框架梁处可以点铰,有些情况可以用点铰我在看姜学诗着的
《建筑结构施工图设计文件审查常见问题分析》一文时有一段话在这里提供给大家共享,在147页:“(4)为了配合边榀框架梁的设计,在采用PMCAD软件建模时,楼面多跨连续次梁边端与边榀框架梁连接处,应点铰,为了便于次梁边端...
pkpm计算中混凝土
次梁什么时候
能
点铰
答:
连续次梁中间支座不能点,除非标高不同。
锚固长度不够时必须按铰接设计;次梁梁端离柱太近,导致主梁抗剪不足时,建议点铰接
,即将次梁按铰接设计。
pkpm计算中混凝土
次梁什么时候
能
点铰
答:
正常情况下都点铰接
,以为次梁节点一般都按铰接做的,按刚接的话,主梁容易受扭,主梁断面不宜满足刚接的锚固要求,所以正常情况下都是按铰接,次梁连续梁中间节点处除外
PKPM框架结构特殊
梁
中一端铰接和两端
铰接什么
情况下用什么?
答:
PKPM框架结构特殊梁中"一端铰接"和"两端铰接"都是在次梁与砌体承重墙或框架梁连接时可以使用
。连续梁有较大高差时,也可以点"一端铰接"。
混凝土主梁与
次梁什么时候铰接
,什么时候刚接啊??
答:
次梁的端支座就是铰接
。铰接在计算中没有负弯矩,按照规范要求配置的构造负筋。不需要施工人员做主处理,只需按图施工就是,钢结构中,梁与柱的连接通常采用3种形式,柔性连接(也称铰接)、半刚性连接和刚性连接。在工程实践中,如何判别一个节点属于刚性、半刚性或铰接连接主要是看其转动刚度 ,刚性...
次梁
和主梁能否设计为
铰接
答:
一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如
铰接梁
定义太多,会导致内力重分布,使内力分配 不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。井字梁与框架主梁的交接处是否要...
建筑结构图中如何知道一个
次梁
与主梁是
铰接
?
答:
对于钢结构,看连接节点做法,如果翼缘没有连接一般就是
铰接
;对于砼结构,铰接只是一个设计概念,构造上不容易实现,从图纸也很难判断出来,只能说
次梁
支座的面筋比底筋小很多的话有可能是按铰接设计
转换梁(
次梁
)的一端能设置
铰接
吗??
答:
任何情况下都不宜设
铰接
,因为现浇混凝土结构其实无法做到理想的铰接的。容易造成计算和实际受力不符的情况,问题可大可小。尤其是这种转换
梁
,受力复杂的场合,还是不要设置铰接为好。如果剪力或者扭转太大,箍筋超筋,可以调整结构布置,用其他方法解决。转换结构毕竟是比较复杂的,需要多动脑筋。
次梁
与主梁的连接有
铰接
和
什么
两种
答:
次梁
与主梁的连接有
铰接
和钢接两种。钢结构设计中,常常遇到钢梁采用刚接还是铰接的问题。我们都知道,如果钢梁按铰接设计,我们认为它只传递剪力,而如果按刚接设计我们认为它既传递剪力还传递弯矩。次梁与主梁的连接除特殊情况外,我们一般采用铰接连接。边界受力性能 内核构件无外伸段及无加强段:外围...
钢结构
次梁
为
什么铰接
?
答:
钢结构
次梁
之所以采用
铰接
方式连接,是因为铰接连接能够在次梁受到外力时,使其发生旋转位移,从而减小次梁的变形和应力集中。同时,铰接连接也可以使次梁在受到一定程度的侧向力或弯曲力时,具有一定的弯曲柔性,以缓解钢结构整体的受力情况。此外,铰接连接还可以方便次梁的拆卸和更换。在钢结构的安装和...