电力系统中,用来限制短路电流的措施为下列哪一项( )
A.降低电力系统的电压等级
B.采用分裂绕组变压器
C.采用低阻抗变压器
D.直流输电
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:D
限制短路电路的措施可分为针对电力系统和针对变电所两类。
(1)电力系统可采取的限流措施。①提高电力系统的电压等级;②直流输电;③在电力系统主网加强联系后,将次级电网解环运行;④在允许范围内,增大系统的零序阻抗。
(2)发电厂和变电所中可采取的限流措施。①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分列运行;③在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④低压侧采用分裂绕组的变压器;⑤出线上装设电抗器;⑥采用高阻抗变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QL4Lcc4c88cRcG44cc.html
相似回答
电力系统
可采取
下列
哪些
措施限制短路电流
?
()
答:
根据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P279“限流措施”相关内容可知,
电力系统可采取的限流措施:①提高电力系统的电压等级;②直流输电
;③在电力系统主网加强联系后,将次级电网解环运行;④在允许的范围内,增大系统的零序阻抗;⑤采用电力电子型故障电流限制器;⑥采用限流电抗器。
为了
限制短路电流,
在
电力系统
可以采取
下列哪
几项
措施
?
()
答:
《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P119“限流措施”部分内容,
电力系统可以采取的限流措施:①提高电力系统的电压等级;②直流输电
;③在电力系统的主网加强联系后,将次级电网解环运行;④在允许的范围内,增大系统的零序阻抗,例如采用不带第三绕组或第三绕组为Y接线的全星形自耦变压器、减少变压...
在
电力系统中,
为了
限制短路电流
,在变电站中可以采取
下列哪
几项
措施
...
答:
根据《
电力
工程电气设计手册》(电气一次部分)P120“发电厂和变电所可以采取的限流
措施
”相关内容,发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分裂运行;③变电所中,在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂绕组的变压器;⑤出...
下列
哪些
措施
可以
限制
变电站6~10kV线路的三相
短路电流
?
()
答:
【答案】:D 《35KV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.6条规定,当需限制变电站6kV~10kV线路的
短路电流
时,可采取
下列措施
之一:①变压器分裂运行;②采用高阻抗变压器;③在变压器回路中串联限流装置。
电力系统中限制短路电流的措施
有
答:
措施
:一、运用FCL
限制短路电流,
它具有下面几个优点1.在一般情况下,故障
电流的
大小会这种电压的等级变化而变化,当电压很大的时候发生故障时电流很难断开,而FCL可以直接减轻断路器的压力,帮助其正常运作。在正常情况下FCL保持的关闭状态,而当发生短路的时候,FCL会自动感知并且迅速对断路器进行功率的...
大家正在搜
限制短路电流的措施
简述限制短路电流的措施
限制短路电流的主要措施
10kv侧线路限制短路电流措施
电力系统短路电流计算
减小短路电流的措施有哪些
限制短路电流的方法有哪些
减小短路电流的措施
电抗器怎么限制短路电流