光电传感器如何与PLC相连接啊,请大侠帮帮忙,谢谢了

是不是一般光电传感器都有一个常开触点,来给PLC一个开关量信号,谢谢了

接近开关的接法一样输出一个信号给PLC输入端就如楼上说的,只是你得考虑你的PLC是低电位有效,还是高电位有效。有的是自己接的,有的是PLC固定了的,如果你的输入端公共接-你的光电开关就得选输出一个+就是高电位。如果你的输入端公共接+你的光电开关就得选输出一个-就是低电位。就可以了,你只要能给那个点施加一个允许范围内的有效电压,就能构成一个信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-17

PLC怎么与三线的接近开关连接?

第2个回答  2013-01-05
跟接近开关的接法一样输出一个信号给PLC输入端
第3个回答  推荐于2018-03-05
光电传感器按线制分二线制(即只有2根线),三线制,四线制,五线制等。按输出型号有PNP、NPN等,按功能分电容式、电感式、霍尔式等。
二线制(即只有2根线)一般接法:一根接PLC输入的COM端,另一根接PLC输入端。
三线制(即有3根线)一般接法:棕色接+24V、蓝色接-24V(即0V)、黑色接PLC的输入端(特别要注意是输出型PNP还是NPN,PNP输出是+24V,当然NPN是-24V即0V)。
四线制(即有4根线)一般接法:棕色接+24V、蓝色接-24V(即0V)、黑色是常开点、白色是常闭点(同样特别要注意是输出型PNP还是NPN)。
五线制(即有5根线)一般接法:棕色接+24V、蓝色接-24V(即0V)、一根接COM端、另2根接常开和常闭点(相当于一个中间继电器的3个触点)。
具体接法要参考说明书,如无说明书则参考光电传感器上的接线法图,如光电传感器上无接线法图,那只能用电源(24V)调试,并用万用表确定输出是什么类型。
特别注明以上是针对24V电源的光电传感器,其他的有36、110、220V等多种类型。追问

你好,真的十分感谢您的耐心回答,我有两个问题还要麻烦您
1 一般几线制的传感器多啊,为什么这多种,是不是二线制的传感器最方便简单?哪种使用的最为广泛呢?
2您说的一端接在PLC的输入端,那么这个输入量一般是不是常开的,当有信号输入的时候,给PLC一个信号,我说的对吗,谢谢。

追答

1,不能说哪一种用得最为广泛,也不能说二线制的传感器最方便简单,更不能说几线制的传感器多。每一种都有他的优点(例如5线制,接线相当灵活,COM线可接选一种任意需要的电压),也有他的缺点(例如3线制,它不是PNP就是NPN)。至于“为什么这多种?”,是因为每一种光电传感器的本身的结构、材料所决定的(例如2线制,它的基本构造是一个管簧管或类似于管簧管;,那么只需2线即可;3线制4线制5线制它的最基本构造是三极管放大原理,必须3线以上)。
但每一台设备,从设计、安装、维修等多方面因素出发,一般采用同一种光电传感器(例如PNP的3线制常开光电传感器、或者2线制常开传感器)。除特殊因素外,极少同时使用超过2种(即2种以上)光电传感器,否则对使用设备者来说,连最简单的传感器还没搞懂,修什么设备?!你说那!
目前市场上有12V—220VAC/DC交直流通用的光电传感器,但价格不菲(一个光电要几百甚至上千、几千元)。
2,可以这么说。PLC的输入端,这个输入量一般是常开(例如:一般用于行程中确定位置的光电传感器);但也有这个输入量一般是常闭的(例如:用于行程极限的光电传感器,当然用于行程极限的一般机械式行程开关较多,因为“行程极限”起保护作用,如果线断掉设备就出现故障,及时提醒你),这要根据具体设备的实际情况再分析。
再次注明以上是针对24V电源的光电传感器,其他的有12、36、110、220V等多种电压类型的光电传感器。