传感器如何与plc连接

三线传感器与两线传感器和plc的接线方法

 PNP型,PNP型的三极管是属于下拉负载电阻的(COM端共负)(所有电阻都是传感器自带的,无需额外加电阻),所以接线的时候需要把信号线接到PLC的输入端,电源负接到PLC的COM端。(PLC必须是PNP的)

 NPN型,NPN型的三极管是属于上拉负载电阻的(COM端共正),所以接线的时候需要把信号线接到PLC的输入端,电源正接到PLC的COM端。

扩展资料

PLC安装方式

PLC系统的安装方式分为集中式、远程I/O式以及多台PLC联网的分布式。 

集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低;远程I/O式适用于大型系统,系统的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在现场装置附近,连线短,但需要增设驱动器和远程I/O电源;多台PLC联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通讯模块。 

功能要求

一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。

对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A转换单元,具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档PLC。对于控制较复杂,要求实现PID运算 、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高档PLC。但是中、高档PLC价格较贵,一般用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。

参考资料来源:百度百科-PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-18

如果传感器输入到PLC的是开关量,只要一个接公共端或DC24V,一个接模块输入端子就好,诸如行程开关;而接近开关分清是几线制的找准电源线和信号线,提供,只要把信号线接入模块端子。

如果传感器输入到PLC的是模拟量。不过现在一般普通输入都是以4-20mA为多,比如压力和流量经过变送器或转换仪表输出的4-20mA,只要直接接对应模块的信号正和信号负,屏蔽线接好地就行了,少数用到0-5v和0-10v的要注意模块信号类型拨码。

一般还要先接个变送器或者隔离器,这个分为两线制和四线制的,其中两线制的变送器不带电源,要模块提供电源。四线制的变送器有个电源端子,接上电源,剩下的两根线接到PLC上,PLC的接法也有很多种,比如什么单端的,差动的,高速的,接法也各不相同,也要看PLC的牌子了。

扩展资料:

传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

参考资料来源:百度百科-传感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-08
对于数字量信号,比如光电感应器,接近开关,要看是NPN 还是PNP的,接法不同,器件上一般都有简图,按上面的接就没错了。
对于模拟量信号,比如温度,压力传感器,光是传感器的话,要PLC模块能带得起的,因为传感器只是个电阻或者电压型号,不是标准信号,有些PLC模块不支持。
一般还要先接个变送器或者隔离器,这个分为两线制和四线制的,其中两线制的变送器不带电源,要模块提供电源。四线制的变送器有个电源端子,接上电源,剩下的两根线接到PLC上,PLC的接法也有很多种,比如什么单端的,差动的,高速的,接法也各不相同,也要看PLC的牌子了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-26
三线传感器接线法:有棕,蓝,黑,3根线,棕蓝分别接PLC直流输出电源正负极,黑线接PLC输入点。
两根线接法:棕色线接直流输出电源正极,另外一根接PLC输入点,当然了不要忘了接PLC上S\S点啊
第4个回答  2010-07-26
三线,24V,0V接24V电源,可以是外部的也可以是PLC带的,然后信号线接PLC输入点。
两线更简单,一端接24V,一端接PLC输入点