55问答网
所有问题
545、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B) (A)与A相电压同相们;(B)与A
545、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B)
(A)与A相电压同相们;(B)与A相电压相位相差180; (C)超前于A相电压90;(D)滞后于A相电压90。
为啥
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
这个很好理解:
正常运行时,
电力系统
三相电压时平衡的,没有零序电压即IA+IB+IC=3U0=0,当A相发生金属性短路接地时,A相对地电压变为零,而3倍的零序电压3U0=IB+IC+IA(IA为零)= -IA,即零序电压和A相电压方向相反,
相位差
正好相差180度。你画个简单的
向量图
一下就看得出……
辛苦打字请给分啊,呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QIe8cQLFe.html
其他回答
第1个回答 2013-01-09
画图就知道了!
相似回答
电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压与A相电压
相位相差...
答:
A相
接地短路
肯定是中性点直接
接地系统,
正常时中性点电位为零
,发生A相金属性接地,
就是中性点和A相等电位,或者说中性点电位位移至A相电位。这一点你肯定认可。从向量图上可以看到,中性点0是沿着A相向量位移到A相箭头的,也就是说相当于在中性点0叠加一个
与A相电压
相等、方向相反
的电压,
而我们把...
当大
接地系统发生
单相
金属性接地
故障
时,故障点零序电压()
。
答:
正确答案:B
电力系统发生短路故障时,
其特点是?
答:
1、单相
接地短路故障
:1、一相电流增大一相电压降低出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为同一相别。 3、零序电流相位与故障相电流同相
;零序电压与故障相电压
反相。2、两相短路故障:1、两相电流增大两相电压降低没有零序电流、零序电压。 2...
电力系统发生
两相
金属性短路时,故障点故障相电压
怎样变化?
答:
根据bc两相
短路故障的
边界条件和复合序网的接线图得到中性点不
接地系统
正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零
,电网
中无
零序电压
。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流
电力系统
中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC...
零序电压
是什么?
答:
满意答案√泪痕无声シ1级2011-07-30当中性点直接
接地系统(
又称大接地电流
系统)
中
发生接地短路时,
将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。 零序电源在故障点
,故障点的零序电压
最高
,系统
中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到...
大家正在搜
金属性短路与非金属性短路
同一地点发生三相金属性短路
线路发生金属性三相短路时
电力系统金属性短路怎么处理
输电线路bc两相金属性短路时
电力系统发生短路会引起
金属性短路接地
两相金属性短路的边界条件
金属性接地故障
相关问题
电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压与A相电压...
电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压()
判断题·电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压与...
中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,故障点健全相的对...
电力系统发生单相接地故障时零序电压的大小是多少
178、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路...
电力系统发生短路故障会产生什么后果
电力系统发生短路故障时,其特点是?