55问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统金属性短路怎么处理
第3章-
短路
电流及其计算-3.1 短路的原因、危害和类型
答:
五、短路电流计算的要旨 短路电流计算旨在评估电气设备的承受能力,
选择和校验设备,确保继电保护装置的正确设置,以及优化变电站电气主接线
,以保障电力系统的安全运行。通过计算,我们能确定断路器的遮断容量,避免在故障时超出其极限,同时确保继电保护装置能精确识别和切断故障,维持系统的稳定性。总结 理解...
继电保护的主要任务有哪些?
答:
1.主保护是指满足系统稳定以及设备安全要求
,能够有选择的切除被保护设备和全线路故障的保护。如:变压器的差动保护、线路的高频保护等。2.后备保护指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。3.辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增加的简单保...
设一
电力系统
同一处发生
金属性短路
与非金属性短路,两种短路的各序阻抗...
答:
电力系统同一处同时发生金属性和非金属性短路是可能的,
一般是先发生非金属性短路(例如绝缘严重降低,异物短接等),再转化成金属性短路
。在这个过程中只要短路的性质(单相,两相,接地,三相)不变,各序阻抗只有大小的变化。(当然和非金属性短路的物体性质有关)。实际上两种情况同时存在时,非金属性...
电力系统
继电保护有何基本要求?
答:
指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障
,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。避免大面积停电。选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。选择性就是故障点在区内就动作...
继电保护装置作用及性能
答:
指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障
,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。灵敏性 指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路...
对继电保护装置的基本要求是什么?各个要求的内容是什么
答:
3、灵敏性指在设备或线路的被保护范围内发生
金属性短路
时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。4、可靠性指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该动作时应可靠不动作。任何
电力
设备(线路、...
电力系统
继的继电的保护四性是什么?
答:
灵敏性:指在设备或线路的被保护范围内发生
金属性短路
时,保护装置应具有必要的灵敏系数。保证有故障就切除。速动性:指保护装置应能尽快地切除短路故障。其目的是提高
系统
稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。以上四个基本要求是...
电力系统
的
金属性短路
包括
答:
金属性短路
时,短路点电阻为0,因而短路电流很大;若不同电位的两点不是直接相接,而是经过1定的电阻相接,则称为非金属性短路。非金属性短路时,短路点电阻不为0,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,其危害性更大。
电力系统
的金属性短路包括相间短路和相地短路 ...
在
电力系统
中,什么是保护接零?什么是保护接地?
答:
保护接零:是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与
系统
中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相
金属性短路
,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。保护接地与保护接...
对于反应故障时参数增大而动作的继电保护
答:
对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏性系数时应用保护区末端
金属性短路
。继电保护字面意思就是用继电器做为系统保护的一种装置。简单的说,就是一种能反映
电力系统
故障并且发指令给断路器进行跳闸的电气设备。我们知道断路器机构只是个执行机构,他本身不具备保护功能。短路故障通常分...