我安装要用一台7500电机,请问要多大的电线。如何计算?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-08
7500w的电机应该是三相的吧?用功率除以电压等于电流7500/380=19.74而电机启动时是平常的4至7倍所以2.5的承受率是20A肯定不行所以选择4平方的。正好有一个380电机选线的口诀。2.5加3,4加4,6后6,25五120是因数!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QIcQIQe8F.html
其他回答
第1个回答 2013-01-08
220伏话7500瓦功率用6平方铜线
相似回答
三相
电机7500
瓦
用多大
平方的BVR芯线?怎么
计算
电流值?
答:
按电工经验公式
计算,
每KW2A计算,你7.5的
电机
就是15A,国标gb4706.1-1992/1998规定
的电线
负载电流值 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6a---8a 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a---15a 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16a---25a 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25a---32a 6平方铜芯线...
7500
瓦380V
电机
离电柜100米
用多大的
线?
答:
参考上图,
可以用2.5平方铜线
7.5个千瓦380V
电机需要多大电线
'
答:
7.5个千瓦380V
电机要用
3mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=7.5/1.732/0.38/0.8=7.5/0.53=14A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流14A,查电缆手册YJV知
,需要用
3mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。
380伏电压,7.5千瓦
电机,
应该用多少平方
的电线
,每一相线通过的电流是多少...
答:
计算
:P=1.732*U*I*cosφ*η P是
电机
功率(W)=
7500,
U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95 电流一般采用估算,每KW约2A 15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。但距离要是远了,导线就要加粗。超过30米的话
,就要用
4平方的...
...7.5KW的三相
电机,
距离电源处1.5公里
,请问采用多大
截面的铜导...
答:
1. 首先,我们需要了解电机的启动电流和运行电流。对于一个7.5KW的三相
电机,
其启动电流通常会比运行电流大很多,因为启动时需要克服电机的转矩惯量。2. 根据电机的功率和电压,我们可以
计算
出电机的运行电流。对于7.5KW的电机,假设电压为380V,运行电流可以通过功率除以电压得到,即
7500
W / 380V = ...
大家正在搜
5.5千瓦电机用多大的线
750w电机用多大电容
4kw电机用多大的线
3kw电机用多大电源线
1.5kw电机用多大电缆
18.5kw电机用多大电缆
37kw电机用多大电缆
2.2kw电机用多大电缆
1.1千瓦电机用多大电容
相关问题
如何计算电机应该使用多大的电线
三相电机7500瓦用多大平方的BVR芯线?怎么计算电流值?
7500瓦的电动机要用多大的开关和交流接触器
7500瓦380V电机离电柜100米用多大的线?
怎样计算电流,怎样可算出要用多大的电线
7500w电动机用多大空气开关
风机风量14690m3/h,全压7500pa,电机37kw,...
风机风量14690m3/h,全压7500pa,电机37kw,...