55问答网
所有问题
单相配电箱的零线与地线的绝缘电阻一般多大,测试时要把零线从漏电开关拆掉才测吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-28
检查线路绝缘电阻,用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
检查火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。
如果安装的漏电开关,测量零线对地线电阻,要把漏电开关负荷侧的零线拆除,才能测量准确。
追问
那测量时零线对地的绝缘电阻可以大于100兆欧吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QIGGRc8GQeQecGeGFQ.html
相似回答
配电箱中把零线从漏电开关
上拆除
,测
得
的零线和地线
间
的绝缘电阻
会是
多大
...
答:
你这里既然接了漏电保护
开关,
那么理论上来说
,漏电
保护开关后面的线路中
的零线和地线电阻
为无穷大,不然就会有电流经过地线形成回路,漏电保护开关肯定会动作的,这么明显的道理就不用再说的详细了吧,有些用电单位的电器设备是接零保护的,那么零线和地线之间
的电阻
为零,但是这里绝对不会接入漏电保护开关...
请问
把零线从漏电开关
拆除测对地
的绝缘电阻,
可以大于100兆欧吗
答:
你测量的方法是正确的,
零线对地线的电阻只要在0.5兆欧以上
,就表明绝缘电阻符合要求。绝缘电阻是越大越好,大于100兆欧完全没有问题。
零线
对
地线的绝缘电阻
值是多少属于正常的?
答:
因此就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。而实际仅规定
地线的
阻值不应大于10欧(防雷要求4欧)
,零线与地线
间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。在我国民用电系统的电压通常是220V.也就是火线和零线之间的电压是220V.因为零线为系...
零地
测试电阻
多少正常?
答:
如果火、零、地线都没有和外电路相连,火线对地线对
零线电阻
大于0.5兆欧是合格的。地对零用摇表测无
电阻,
是不正常的,说明零线在什么在方接地了。但如果电源已经接上电,且地线也已经接入公共
地线,
只是把家里的总闸拉开的话,这样测量的结果地对零是没有电阻的。
火线、
零线和地线
之间
的电阻
多少算正常?
答:
通常在10MΩ以上。供电线路的导线之间以及线地之间
的绝缘电阻,和
布线方式以及长度、温度、测量方式、测量仪器都有关系。通常在几到几十兆欧之间,大多数情况下不会低于10MΩ。注意:绝缘电阻是指导线之间以及线地之间的电阻。加装设备后阻值会下降。很多人进行测量是会忽略诸如电气开关之类设备的影响。实际...
大家正在搜
零线与地线绝缘电阻多少
零线对地线绝缘电阻测试
相线与地线之间的绝缘电阻
地线与零线绝缘电阻
火线与地线的绝缘电阻0
地线与零线电阻是多少
零线对地线的绝缘阻值
火线和零线绝缘电阻多少
相线与零线之间电阻多少
相关问题
配电箱中把零线从漏电开关上拆除,测得的零线和地线间的绝缘电阻...
请问单相配电箱中绝缘电阻检测要测哪几个回路,是火线与零线、零...
请问把零线从漏电开关拆除测对地的绝缘电阻,可以大于100兆欧...
零线对地线的绝缘电阻值是多少属于正常的?
零线与地线相通漏电,
单相电中零线与地线的绝缘电阻100兆欧正常吗,有些说接近于零
零线在空开上为什么绝缘电阻的零线和地线检测结果为零
一个楼层没有总电箱,只有4个电箱,好像都是从最下面接上来的,...