一个楼层没有总电箱,只有4个电箱,好像都是从最下面接上来的,测试零线与地线的绝缘电阻到底应该多大呢

如题所述

零线线芯与地线线芯的连接电阻 <= 4欧

导线(火线、零线、地线)的线芯与橡/塑外皮的绝缘电阻 >= 1~1.5兆欧追问

数据这样填是错误的吗

追答

火线与零线、火线与地线的绝缘电阻 ,良好!

零线与地130.5兆欧 或171.4兆欧?

若测量的是零线线芯对地线线芯电阻值,表示来自上级电源的零线接地不良,
建议在总电箱中自行连接;

若测量所得130.5兆欧或171.4兆欧是零线橡/塑外皮对地线线芯的绝缘电阻,良好!

追问

你好,按要求的话零线对地回路是测线芯对线芯的绝缘电阻还是测外皮对线芯的绝缘电阻呢

追答

切断上下级电源,切断漏电开关
用数字万用表测量电箱零线线芯与地线线芯之间的电阻,
若阻值 <= 4 欧,表示零线接地良好。

追问

这个测的应该是接地电阻吧,用绝缘电阻测试仪测零线与地线的绝缘电阻值,是测线芯对线芯还是外皮对线芯的绝缘电阻

追答

若是测零线与地线绝缘电阻值,用兆欧表测线芯与外皮之间的电阻。

另,建议:
接通电源及负载,以万用表交流电压档测量零线与地线之间的电压,
若测得电压值 > AC30V, 不安全,
应特别重视零线与地线(在用户端电箱的)二次连接。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考