400KVA变压器线路需安装开关还是丝具,型号多少?容量大小?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-22
朋友,现在一般是采用真空断路器了。不采用丝具了。一般你400千伏安的变压器选择30安左右的真空断路器就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QGQcF84GG.html
其他回答
第1个回答 2013-09-22
如果是S9的400KVA变压器的满负荷电流是不倒40A,如果是超负荷百分之15的话,应该在45左右,所以如果是便宜的安装跌落开关,一组是300元左右。真空断路器价格在万元左右,用50A的开关。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-09-22
400KVA变压器线路需安装开关还是丝具,型号多少?容量大小?
相似回答
400KVA变压器
高压用多大的熔断器做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器
高压用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体
,容量
电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
400KVA变压器容量
问题
答:
1、现有的箱式
变压器容量
完全足够。2、娄功率因数为1时
,400KVA
的箱式
变压器,
可以承载400KW的用电负荷。实际上,除了电阻类负载比如白炽灯功率因数为1外,其它都不是1,一般在0.75-0.9之间,即KW=KVA乘以0.75-0.9。所以一般情况下,400KVA的箱式变压器,不可以承载400KW的用电负荷。3、按目前供...
400kva变压器容量
答:
400KVA
的箱式
变压器,
可以承载400KW的用电负荷。正常周期性负载的运行:1 、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。2 、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。3 、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果...
400KVA变压器
如何选择互感器、断路器、隔离
开关
等
答:
互感器选800/5、断路器选800A定值630A、隔离
开关
选1000A,要用一定余量,不是那样“根据额定的电压和电流选取”就可以的。
郭老师,请教下,在
400KVA的变压器
上用
多少
A的跌落式熔断器。
答:
容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按
变压器容量
额定电流的1.5~2倍选择;
400KVA变压器
的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西,有二种规格,一个是额定...