55问答网
所有问题
400KVA变压器如何选择互感器、断路器、隔离开关等
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-24
互感器选800/5、断路器选800A定值630A、隔离开关选1000A,要用一定余量,不是那样“根据额定的电压和电流选取”就可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFLGFLeFG.html
其他回答
第1个回答 2012-05-24
400KVA的变压器额定电流577A,电流互感器选用600/5、断路器600A就可以了。
第2个回答 2012-05-25
互感器选800/5、断路器选800A定值630A、隔离开关选1000A
第3个回答 2012-05-24
根据额定的电压和电流选取。
相似回答
400kVa变压器选
多大的电流
互感器,
黔中游子?
答:
参考上图,满载电流约577A,可以选用600/5或者600/1的流互。
谁知道
400KVA的变压器
高供高计需要用多大电流比的
互感器
啊?谢谢
答:
400KVA的变压器
高供高计需要用40/10的互感器。假设电压是10KV 电流=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10的
互感器,
最大电流是4A
400
的
变压器
配主电柜应该用多大的电流表和
互感器
答:
400kVA变压器
额定电流为577A,用600(650)/5
互感器,
配同比的电流表。
400kva变压器
用多大的
断路器
答:
400kva的变压器,
是说变压器出口的低压断路器吗?400kva最大可以使用320kw的负荷,需要用800A的
断路器,
用630A的比较合适
变压器与低压侧
互感器如何选择,
比如630KVA
,400KVA,
315
KVA变压器
分别选 ...
答:
电压
互感器
按
变压器
的工作电压
选择,
电流互感器按变压器的额定电流选择。630KVA的额定电流=630/(1.732*0.38)=957.2A 故选1000/5
400KVA
的额定电流=400/(1.732*0.38)=607.7A 选800/5 315KVA的额定电流=315/(1.732*0.38)=478.6A 选500/5 ...
大家正在搜
先断断路器还是隔离开关
隔离开关和断路器
断路器可以代替隔离开关吗
断路器和隔离开关哪个更安全
隔离开关和断路器配合
断路器隔离开关的区别
隔离开关与断路器的主要区别
断路器和隔离开关图
刀闸是隔离开关还是断路器
相关问题
变压器为400kva,是10kv变380的,主配电箱内各部件...
断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器的符...
已知变压器容量,如何选择计量互感器
电度表怎样选配互感器
断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器··...
电抗器,互感器,断路器,隔离开关的用途
断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电压互感器、避雷器的符...
老师你好,能给我发份断路器、隔离开关、变压器、电流互感器、电...