发电机变压器组单元接线中设备的配置
发电机变压器组单元接线中,在发电机和变压器之间设置断路器后,是否在断路器两侧均设置电流互感器,以便满足发电机和变压器的差动保护。
举报该问题
推荐答案 2008-07-09
断路器两侧均设置电流互感器?
由于电流互感器线圈数较多,一般都能满足保护和测量的需要,故一般情况下不会在断路器两侧均设置电流互感器,只在其中一侧(靠母线外侧)配置一组电流互感器就行了。发变组差动保护低压侧的电流互感器,是在发电机的尾部(中性点联结处)。
关于差动保护的电流互感器,必须是在变压器各侧均需配置。因为差动保护的基本原理,就象财政管理一样,遵循“收支平衡”的原则,如果进出电流不平衡,说明变压器内部有故障。因此各侧均应配置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QGLI4QQG.html
其他回答
第1个回答 2008-07-08
对,在发电机三相输出端与联接变压器的断路器(变压器侧)之间、变压器(低压侧)至连接断路器(发电机侧)之间应分别加装两组电流互感器,分别用于保护发电机和变压器。
相似回答
发电机单元接线
答:
这是和母线制
接线
相比较的。大型机组的额定电流本来就很大(60万机组额定电流约2万安培),母线制是将好几台
发电机的
输出汇总到一条母线上,一旦母线短路,短路电流就会很大,而且短路产生的电动力也非常大,考虑到动稳定和热稳定的因素,造价自然就高了。而
单元
制机组因为每台发电机有自己的主
变压器
, ...
发电机配置
原则
答:
300MW 及以上汽轮发电机变压器组,
应装设双重快速保护,即装设 发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护
;当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护;2、1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护;3、对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断...
发电机
三绕组
变压器的单元接线中
,
发电机
与变压器之间必须安装断路器_百 ...
答:
当
发电机
和双绕组
变压器
作
单元接线
时,只在变压器高压侧出口设置断路器。 因为当发电机发生故障时,变压器也没有必要再工作,相反,变压器故障了,发电机也无法将功率输送到系统,也没有运行的需要了。所以当发变组内发生故障时,只需要由高压侧断路器动作将发变组切除就可以了。 在书本上有说到...
在
发电机变压器单元接线中
,怎样确定是否装设发电机出口断路器_百度知 ...
答:
1
技术上:当主变压器是三圈变压器,发电机向两个电压等级的电网供电时,发电机出口应当装设断路器
,以便在发电机停机时,变压器其他两个绕组之间还能交换功率;2 经济上:俄罗斯和欧洲的发电机出口一般都装设断路器,这样可以将启动/备用变压器取消或暗备用,直接用厂用变压器启动,然后再合上发电机出口...
单元接线中
主变容量的确定原则是什么
答:
1)
单元接线中的
主变压器容量应按
发电机
额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度选择。2)接于发电机电压母线与升压母线之间的主
变压器的
容量:a.当发电机电压母线上的负荷最小时,应能将发电厂的最大剩余功率送至系统;b.若发电机电压母线上有2台及以上主变压器,当负荷最小且其中容量最大的一台...
大家正在搜
发电机变压器单元接线的特点
发电机变压器单元接线的特征之一是
发电机变压器扩大单元接线的特征
发电机—变压器单元接线
发电机变压器扩大单元接线
发电机和变压器的接线方式
发电机变压器组接线图
发电机和变压器有什么接线
单元接线和扩大单元接线
相关问题
在发电机变压器单元接线中,怎样确定是否装设发电机出口断路器
发电机变压器组单元接线是什么意思啊?
发电机三绕组变压器的单元接线中,发电机与变压器之间必须安装断...
发电机双绕组变压器单元接线 为什么在发电机与变压器之间不设置...
发电机配置原则
发电机与双绕组主变压器构成的单元接线,发电机出口为什么可不装...
柴油发电机的保护配置原则
一个厂区3台变压器,发电机应该怎么搭配?