柴油发电机的保护配置原则

如题所述

电力系统的核心是发电机,要保证发电机的安全、可靠运行,就必须针对其各种故障和异常工作情况,按照发电机容量及重要程度,装设完备的继电保护装置。主要包括以下几方面:
(仅供参考:亚南(YANAN)柴油发电机解答:4000-080-999)
1、反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护;
2、反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护;
3、反映相间短路的纵联差动保护;
4、反映定子单相接地短路的定子接地保护;
5、反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护;
6、反映电子绕组过电压的过电压保护;
7、反映逆功率的逆功率保护;
8、反映低励磁或失磁的失磁保护;
9、反映发电机失步的失步保护;
10、反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护;
11、反映低频率的低频保护;
发电机保护配置原则:
1、对 300MW 及以上汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设 发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护; 当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护;
2、1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护;
3、对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单 100MW 及以下发电机, 独的纵联差动保护; 当发电机与变压器之间没有断路器时,可装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW 及以上发电机,除发电机变压 器组共用纵联差动保护外, 发电机还应装设单独的纵联差动保护, 200~300MW 对 的发电机变压器组可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护;
4、对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对 100MW 以下的, 应装设保护区小于 90%的定子接地保护; 容量在 100MW 以上的, 应装设保护区为 100%的定子接地保护;
5、1MW 以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置;
6、与母线直接连接的发电机,当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置;
7、转子内冷汽轮发电机和 100MW 及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路 一点接地保护装置,每台发电机装设一套;并可装设两点接地保护装置,每台发电机装设一套,对旋转整流励磁的发电机,应装设一点接地故障定期检测装置;
8、100MW 以下,不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时,宜装设专用的失磁保护;
9、100MW 以下的汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置;
10、100MW 以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机及 100MW 及以上 的发电机应装设专用的失磁保护。对 600MW 的发电机可装设双重化的失磁保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-17
柴油发电机组的保护配置有:
1、纵差动保护
纵差动保护用于应对发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障,动作瞬时断开发电机开关、停机并灭磁。由于该保护可以无延时的对应保护范围内的各种故障,所以,纵差动保护是发电机内部相间短路的主保护。
2、横差动保护
对于2个以上的分支且为双星形联结的发电机组,其每个分支都有含引出线的定子绕组,都装设有横差动保护,用来反应定子绕组的匝间短路。横差动保护的动作结构与纵差动保护相同。
3、零序保护
电力系统在正常状态下,其系统电流、电压只有正序分量。当电力系统出现故障时,三相电流就变得不对称了,这就需要用正序、负序和零序对系统电压进行分析。
零序保护就是当发电机电压电路的接地电容的电流(未经销弧线圈补偿)大于或等于5A时,保护动作跳闸、停机、灭磁。当接地电容的电流小于5A时,保护电路发出动作信号。
4、过电流保护
发电机定子绕组过电流保护的作用是:当绕组发生短路,而短路元件的保护电路或断路器不动作时,过电流保护动作。因此,常将过电流保护称之为发电机的后备保护。对单机容量为50MW及以上的发电机,一般装设负序过电流保护及单相低电压起动的过电流保护。
5、过负荷保护
过负荷保护是当小型发电机长时间超过额定负荷电流运行时,针对一相电流的过电流保护。大型发电机装设有定子过负荷保护和励磁绕组过负荷保护;而中小型发电机一般只装设定子过负荷保护。
6、过电压保护
当发电机突然甩开负荷而引起定子绕组发生过电压时,过电压保护动作,断开开关、停机、灭磁。
7、转子一点接地保护和两点接地保护
发电机转子一点接地保护用于应对发电机转子电路一点接地故障。它采用乒乓式切换原理,轮流采样转子电路正极和负极对地电压,计算出转子接地电阻和接地位置。经延时2s保护动作于信号。一般中小型发电机组只装设一点接地保护,大容量机组装设有一点接地保护和两点接地保护。一点接地保护动作于信号,两点接地保护动作于停机。
8、失磁保护
发电机失磁保护是用于应对发电机励磁电流异常下降或完全消失的故障。当不允许失磁运行时,连跳发电机断路器发出保护信号。对于单相容量100MW以上的发电机及采用晶闸管励磁方式的机组,均装设有专门的失磁保护。
9、过励磁保护
发电机过励磁保护是用于应对发电机因频率降低或者电压过高引起定子铁心工作磁通密度过高的一种保护。其保护动作分为高、低两端定值:低定值经固定延时5s发出信号和降低励磁电压;高定值经反时限动作于解列(断开发电机出口开关的操作)灭磁。本回答被网友采纳
相似回答