把接触器线圈电压接220v电,就是能看到上面写着220v 50HZ字样的俩个点,接触器上方点接3根380电,下方接三根电机的电线就好。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
扩展资料:
20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
接触器可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。
交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
参考资料来源:百度百科-接触器
选择接触器要知道两个参数:接触器的电源电压和触头流过的电流。
电压的选择
380V电机想使用电源电压为220V的接触器,一般有两种办法:
1、从三相四线制的电网中,利用”一火一中性线“取得220V。见下图。
此方法的优点是简单、成本低。
2、利用控制变压器取得220V。见下面一个控制正反转电机运转的电路图。
此电路使用了一个380V/220V降压变压器,优点是电机控制部分被变压器电气隔离,防止触电的安全系数提高。
电流的选择
交流接触器电流的选取原则是选择是电机额定电流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
例如一个7.5KW的电机,其额定电流 I:
I = 额定功率 / (根号3 x 额定电压 x 功率因数)= 7.5KW / (1.732 x 380V x 0.8 )=14A
接触器的电流 = 14A x 2.5 = 35A
可以选择35-40A电流的接触器。