15千瓦电机用多大接触器
15千瓦
的
电动机用多大
的
接触器
答:
15千瓦的电动机电流约为30安~40安
。一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。所以接触器要选择CJX2-5011的。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头的额定工作电...
十五千瓦电机用多大接触器
?
答:
电动机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.25倍;
15kw电机额定电流30A,30*1.25=37.5A;可以选用40A交流接触器
本回答被提问者和网友采纳
15
KW的
电机
该
用多大
的空开,
接触器
,热继电器?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,
若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行
,两个20A接触器做启动。
15kw
电机用多大接触器
和热继电器
答:
三相交流15KW电机配置32A的接触器(施耐德LC1D32)
。方法:1、常用的就是经验法,对于三相电机的估算电流是电机功率的2倍,使用这种方法的话电流=15(电机功率)*2=30A,接触器选择32A满足要求。2、通过公式计算,计算式:Pr=15kW,Ur=380V,η=0.9(取自平均值),cosφ=0.85(取自平均值);...
15kw
电机用多大接触器
和热继电器
答:
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,
可以用40A接触器和30A热继电器
。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使...
15千瓦
的
电机用多大
的交流
接触器
最合适?
答:
15kw
电机
估算电流30A,可用32A或40A的交流
接触器
。
15千瓦电机用多大
交流
接触器
答:
15千瓦电机用多大
交流
接触器
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,15千瓦电机的额定电流约为30A,建议选用40A的交流接触器。但需要注意,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,建议将电流稍微放大一些。选择交流接触器的注意事项:1、交流接触器主触头的额定电压≥负载...
15KW的三相
电机
,直接启动,配60A的空开,32A的
接触器
可以吗?不配热保护...
答:
15KW的三相电机,额定电流28A左右,直接启动,配60A的空开,
32A的接触器完全可以
。热继电器是过负荷保护,用空开完全可以不用热继电器。也可以不用接触器,用60A的空开直接启停。
15千瓦用多大
交流
接触器
答:
使用40安的交流
接触器
。选择交流接触器时,要考虑电机的额定电流、启动电流和负载情况。
电动机用
交流接触器的触点电流为额定电流的1.25倍。
15千瓦电机
的额定电流约为30安培,30乘以1.25等于37.5安培。选用40安的交流接触器。如果电动机的启动电流较大,也要选择稍大一些的交流接触器以确保其能够正常...
电动机15千瓦
应配
多大
的交流
接触器
?
答:
380V,
15千瓦电动机
可以选用额定电流为35-40A的交流
接触器
。15KW电动机额定电流:15KW/(√3x380Vx0.8)≈28.5A 根据上述计算,可以选择30A的接触器。但经验证明,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,特别是频繁动作的或负载是感性负荷(如电动机)的接触器。所以选配时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15千瓦用什么型号交流接触器
380v15kw用多大的接触器
15千瓦电机直接启动用接触器
15kw电机选用接触器
1500瓦电机用多大的接触器
15KW电机用多大交流接触器
15kw直接启动多大的接触器
15kw水泵用多大的交流接触器
380v15千瓦电机交流接触器50