总空开125A分空开63A,6平方线,接错短路了为什么总空开和分空开都不跳闸呢?

如题所述

不跳闸是因短路电流没有达到空气开关起跳电流。是你开关选择不合理导致的。
低压断路器的选用原则
1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-13
说明没有短路追问

确定短路了,往外引的2.5细线烧了。6平方线没烧动!

我真纳闷!

追答

图片,

说不定,是断路开关

如果是空气开关定会跳闸

第2个回答  2016-10-13
你确定两根线短路了?追问

非常确定两根线零火短路,零火接在一起了,把从6平方处接的2.5的线烧掉了6平方线没事,啥原因呢?

追答

63A应该会跳闸的