一个型号为DL-13电流继电器串联在400/5的电流互感器上,指针对刻度2.4(满刻为3)。额定电流为10~20安。求
一个型号为DL-13电流继电器串联在400/5的电流互感器上,指针对刻度2.4(满刻为3)。额定电流为10~20安。求指针对2.4刻度动作电流为多少?计算公式?
举报该问题
推荐答案 2013-02-18
首先看电流继电器的内部接线,如两线圈串联,则动作值即为刻度值。如两线圈并联,则继电器的动作值为刻度值乘2。
假如继电器线圈为串联,刻度2.4 ,则继电器的动作电流为2.4A,采用400/5的电流互感器,则一次动作电流Id=2.4*400/5=192A。
假如继电器线圈为并联,则一次动作电流为192*2=384A。
继电器的额定电流10~20A 只是说明该继电器的允许工作电流,串联时为10A并联时为20A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFQQQFeQe.html
其他回答
第1个回答 2013-02-20
首先看内部布线,如两个线圈串联的电流继电器的动作值的刻度值。如在平行的两个线圈,继电器的动作值刻度值的2倍。
继电器线圈串联,继电器的动作电流为2.4A,400/5的电流互感器,工作电流ID = 2.4 * 400/5 = 192A,规模2.4。
继电器线圈并联时的工作电流为192 * 2 = 384A。
继电器的额定电流10?20A只是说明继电器允许电流的系列10A平行20A。
第2个回答 2013-04-06
2.4 * 20/3 = 16
相似回答
电流继电器
如何整定电流?
答:
2.4
*20/3=16
电流继电器
如何整定电流?
答:
如果是三相电机,一般电压互感器(PT)将10KV电压变为100V(线电压)接入欠压保护
继电器,
然后根据现场情况从40-80V区间内选取一个数值作为动作定值.如你所说电机55V我觉得比较合适.电流互感器如果额定为119A的电机可以选取30A:5A或20A:1A型
电流互感器(
CT),就是说一次电流为30A的时候,流过
继电器的电流为
5...
DL-13
型
电流继电器
接线
答:
如图所示:电流表和
电流互感器
并联然后一点接地。
电流继电器
主线圈串接到主回路中,然后用继电器的常闭触点串接到主接触器线圈回路。是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器的动作电流调整范围,通过改变指针的位置,调整继电器内部弹簧的反...
一个
混联系统的失效逻辑图如下图,元件ABCDE可靠性分别为RARBRCRDRE...
答:
( )答案:√39.>电压
互感器
开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。( )答案:×40.>调相机的铭牌容量是指过励磁状态时,发出无功功率的有效值。( )答案:×41.>BCH-2的短路线圈Wk′和Wk″用来躲过不平衡电流。( )答案:×42.>可用卡
继电器
触点、短路触点或类似人为手段做保护装置的整组试验。( ...
400
/
5的互感器
要配多大
的电流
表,多大的电能表?
答:
400
/5的电流表通常配400/
5的电流互感器,电流
表满度(示数300A)实际为400A,当示数为100A时,实际电流:I=400/300×100≈133.33(A)。因为一般要求电流表在正常运行时,其指针应当在表计量程的2/3处,这样可以便以观察回路的过负荷情况。
大家正在搜
DL一31电流继电器说明书
dl一32型电流继电器接线图
dl一13电流继电器
dl一11电流继电器怎么接线
dl一11电流继电器说明书
dl一12电流继电器实物接线图
dl13型电流继电器实物接线图
电流继电器DL
dl32电流继电器使用说明
相关问题
dl-13电流继电器上的五个刻度是什么意思?
DL-13型电流继电器接线图
DL-13型电流继电器接线
各位电工高手,DL-13电流继电器与电流互感器接线后正常使用...
DL13型电流继电器中额定电流是10-20A是指什么意思