G120变频器BOP 基本操作面板有存储功能吗?

G120变频器BOP 基本操作面板有存储功能吗?还是存储在变频器里面?G120变频器能否不要接触器直接启动电机?

BOP面板是有参数拷贝功能的,但是,这并不代表变频器设置的参数直接存储到了变频器的控制面板中,一般情况下,变频器的参数都是存储在其内存中的,需要的时候,我们可以将设置的参数上传至面板,然后可以复制到其它的变频器中。
事实上,您可以自己阅读一下的变频器的使用手册,上面会有明确的表述:变频器后面不推荐使用接触器的,而是应该变频器的输出端用导线直接连接到电机。
变频器的正反转是可以通过控制端子来实现的,但是,这不需要接触器,只需要外接一个按钮就可以了,当然了,这需要把按钮的导线连接到对应的端子上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-23
变频器面板具有存储功能,相同的变频器及负载,变频器参数可以通过面板拷贝过去的。变频器建议都不要加接触器来启动电动机,通过变频器的辅助端子来启动电动机。加接触器还更有可能把变频器弄坏的。追问

您对G120熟悉吗?他的正反转好像可以通过这几个端子实现控制吧?我们这里的项目都是做了接触器启动 有两对点给出去做运行信号!如果你懂麻烦你解释解释端子控制正反转!

第2个回答  2013-03-14
1、变频器进线及出线回路中均不建议增加接触器控制。
相似回答