高层二十层的住宅楼室外供水管的压力
高层二十层的住宅楼室外供水管的压力
举报该问题
推荐答案 2016-08-12
20层的住宅总高也就在60米左右,需要6公斤压力能达到60米,再加上管道拐弯等损耗需要室外供水压力在1mpa即可也就是10公斤压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFFLGL4FR44e8RIGFQ.html
相似回答
一栋
二十层的
大楼消防水泵和喷淋水泵应该设定多少公斤
的压力
答:
光一个楼高是无法确定消防水泵的供水压力和扬程的
。这个要看你的消防设计,包括很多因素,比说说喷头,管道等等。
至少要1.2Mpa以上了
,希望可以帮到你。
高层
建筑
自来水
是如何解决的?用的是什么原理?
答:
高层建筑自来水水压问题通过无吸程管网叠压供水设备解决
。原理是在原有管网水压力基础上再次加压。随着经济的快速发展,各地的高楼大厦如雨后春笋,一座座矗立在人们的面前。但是,由于市政管网的压力只能达到0.2MPa左右,高楼用户的用水水压、水质等问题一直困扰着供水公司的设计人员,随着技术的发展,无吸程...
高层楼房
二次
供水
从几楼开始?你知道吗
答:
一般高楼层二次
供水
都是从第七层开始的,一般市政排水的管网
压力
只能保证6
层楼
以下使用。一旦高过6层7层以上就需要进行二次加压供水。其实随着
房屋
建筑的技术进步,
高层住宅的
比例也是不断的上升,所以你现在目前的高层建筑小区来说一般都会采用二次供水。
超
高层
建筑消防
给水
系统应用水箱
供水
设计?
答:
1、与并联供水系统比,
其管网所承受的压力大大降低,系统各供水分区均不存在高压管道,压力恒定,不会出现超压现象
。2、与设置中间传输水箱的供水方式比,设备少,系统简单,管路简化,维修方便,便于管理,系统联动控制简单,同时增加了建筑物的有效使用面积。3、供水安全可靠,除了专用消防泵外,生活泵也能作为消防备用泵,起...
国家规定几
层楼
加收2次
供水
答:
市政水压一般是0.35MP,只能满足-1层——6
层的
水压。但考虑到市政水压的不稳定,一般都是做到-1层——3、4层为市政水压
供水
。以上的楼层为二次供水,并且分区。现如今,
住宅
建筑越来越注重品质的提升,所以建议不考虑市政水压供水,全部采用二次加压供水方式,大致可分3个区,-1层——7层为低区,...