高层建筑自来水是如何解决的?用的是什么原理?

这是我读初中时一直想不明白的事,我记得大气压只能托起十米的高度。

高层建筑自来水水压问题通过无吸程管网叠压供水设备解决。原理是在原有管网水压力基础上再次加压。

随着经济的快速发展,各地的高楼大厦如雨后春笋,一座座矗立在人们的面前。但是,由于市政管网的压力只能达到0.2MPa左右,高楼用户的用水水压、水质等问题一直困扰着供水公司的设计人员,随着技术的发展,无吸程管网叠压供水设备的出现,使得以上问题迎刃而解。

管网叠压供水设备是一种在原有管网水压力基础上再次加压的供水设备。据“供水设备推广中心”的资料介绍它突破了以往只能对无压水进行加压的误区,并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压。不对管网产生压力影响。

在用户前段安装管网叠压供水设备,可解决自来水由于管网压力限制不能送到用户的问题,满足远端高地势用户的需求。

扩展资料:

管网叠压供水设备的选用要点:

1、设计时应遵守各地主管部门的有关规定。

2、按照工程具体情况技术经济比较确定采用变频或工频运行方式。

3、确定管网叠压供水设备的形式和规格时,应考虑系统形式;系统设计压力、系统可资利用水压和压力变化、设备自身水头损失;系统设计流量;设备安装条件;工作水泵数量、性能和运行方式;当地电力供应情况;用户对供水的要求。

4、管网叠压供水设备的进水管应单独接自供水管网的供水干管,供水管网为环网时,宜从环网接入。

5、设备的进水管管径宜比供水管网小两级或两级以上,或不大于供水管网过流断面积的1/3。

6、 管网叠压供水应根据当地供水和用水实际情况,确定有效防止影响供水管网水力工况的技术措施和可靠的防负(降)压控制系统。

7、当建筑物具备双电源、双水源条件时。该建筑物的管网叠压供水设备和供水系统应采用同等标准设计。

参考资料来源:百度百科-供水设备

参考资料来源:百度百科-管网叠压供水设备

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-05
一般二次增压采用以下几种供水方式:

  1、水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点

  此方式是集中供水。对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋顶水箱,最不利用水点是顶层住宅。主水泵一般有三台,二开一备自动切换,付泵为一小流量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到付泵,以维持系统压力基本不变(气压罐一般不用于生活用水)。

  2、水池-水泵-高位水箱-用水点

  此方式也是集中供水。单幢次高层和高层建筑的高压供水区较多采用该种方案。一般也需要设计有一座地下水池,通过两台水泵(一用一备)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水点。

  3、第三种方式,是在吸取了以上两种供水方式的经验教训后产生的,虽然一次性投资较大,每个单元都要设增压器(约1万元/台),增加单元屋顶水箱(约1500元/只)增加进水总表安装费(约4000元/只),单元泵电表安装费(约4000元/只),还有各单元小水泵房土建费用等,总费用比上两种方式增加一、二十万元,但管理上解决了许多麻烦本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-05
一户一表,加压分压供水。
第3个回答  2017-06-08
高层建筑供水方式有:
a.“高位水箱+水泵”联合供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)
吸水后供给屋顶高位水箱,由水箱给各用户供水,属上行下给的供水方式。
b.变频调速供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后直接供给高层各用户,依据供水压力的变化通过变频器控制水泵电机的转速,改变出水量,从而使供水压力保持在一个规定的范围内。
c.气压罐(地面无塔上水器)供水方式。水泵从地下水池或市政管网(无负压)吸水后供给气压罐,利用气压罐内被压缩的气体将水压上高层,供各用户使用。依据气压罐内气体压力的变化,水泵及时开启补水,气体被压缩到一定压力时,水泵停运。

首先恒压变频供水保证出水压力不变,根据用水量大小进行变频供水,既节约电能,又保证水泵软启动(对电网电压冲击不大),延长了水泵寿命。各台水泵自动轮换使用,即最先投入使用的水泵最早退出运行,这样,各台水泵寿命均等,而且,一旦水泵出现故障,该系统能自动跳过故障泵运行。从造价上看较省,一般13万元左右一套,只需考虑水泵房的变频供水设备费、地下贮水池费,不需要屋顶水箱(约1500元/只),还可减少屋顶水箱的二次污染和保证顶层的供水压力(用热水器压力也没问题)。