推荐答案 2017-08-20
é²çåºåçµç¼è¿é²ççµæºæ¯å¦éè¦é²çæ æ§è½¯ç®¡ï¼è¦çå®é éè¦ï¼é²çæ æ§ç®¡æé¢ç®¡å¸çº¿é½æ¯ä¸ºäºä¿æ¤çµç¼ï¼å¦æç°åºççµç¼è¢«æåçå¯è½æ§æ¯è¾å°ï¼å°±ä¸ç¨ä¿æ¤ï¼ä¸è¬é²ççµæºçåºçº¿å£å为ï¼æ©¡å¥çµç¼åºå£æé¢ç®¡å¸çº¿åºå£ãä¾æ®å®é æ åµæ¥éã
æ¥èªåé³ä¸å¤©é²ç
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFLIR8e4RRGI8I8cRFR.html
其他回答
第1个回答 2017-08-20
《危险场所电气防爆安全规范(AQ3009-2007)》有规定:
6.1.1.3.10 导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管:
——电动机的进线口;
——导管与电气设备连接有困难处;
——导管通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。
6.1.1.3.11
防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,其安装时应符合下列要求:
a)在不同的使用环境条件下,应采用相应材质的防爆挠性连接管
b)弯曲半径不应小于管外径的5倍。本回答被提问者采纳
相似回答
防爆区域电缆进防爆电机是否需要防爆挠性软管?直接进线,有依据吗
答:
如果对电缆的保护有要求,就用
防爆挠性
管,如果没有保护要求,就不必用防爆挠性管。
防爆电机电缆进线必须挠性
连接管吗?
答:
没有这个要求
。危险场所电气防爆安装规范:AQ3009-2007第六章——爆炸危险场所电气线路和防爆电气设备的安装中,将爆炸性气体环境电气线路的安装分为电缆布线方式和导管布线方式,其中在导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管,如电动机的进线口。
防爆区域
为什么
电缆
出保护管至
电机要
穿
防爆挠性
连接管吗?可以
直接
用镀...
答:
不可以,这个是有明确施工规范要求的!当地质监部门也会查此事!
必须使用挠性软管
,当然也可采用阻燃型金属软管代替!二者在价格上存在一定的差异!
防爆区域
内(如ExdII BT1)热镀锌钢管与设备(如
电机
)的连接处用什么管?管...
答:
如果电机没有提供专门的防爆电缆进线口密封接头,那么连接处需用有防爆认证的穿管戈兰(gland)
。戈兰外螺纹与电机进线口内螺纹配合,戈兰内螺纹与电缆保护管外螺纹配合,戈兰内部有防爆密封结构。你需要根据电缆外径以及螺纹类型来选择合适的戈兰。国内产品一般GB认证,欧洲用ATEX认证,美国用UL、CSA认证。
防爆
间
电缆
穿管问题
答:
只要
进线电缆
、
挠性软管
和
防爆电动机
接线盒之间的配合符合防爆要求即可。所采用的挠性连接管类型应适合所使用的环境特征如防腐蚀、防潮湿和环境温度对挠性管的特殊要求。3.2.5 为了使电缆与金属密封环之间的密封可靠,不致因电缆表面有脏物而影响密封效果。3.2.6 本条是为了防止管内积水结冰或将水压入引入装置而损坏...
大家正在搜
防爆软管和防爆挠性管的区别
防爆电机进线电缆要求
防爆绕型软管需要做跨接吗
防爆格兰配防爆挠性软管
防爆电机电缆接头
挠性金属软管和普通金属软管
软管可以接软管吗
飞策防爆挠性软管规格型号
防爆挠性软管规格型号
相关问题
防爆区域电缆进防爆电机是否需要防爆挠性软管?直接进线,有依据...
防爆区域为什么电缆出保护管至电机要穿防爆挠性连接管吗?可以直...
采用防爆电缆密封接头还需要防爆软管吗
什么情况下必须 用穿线管+防爆挠性管?
防爆间电缆穿管问题
防爆区域移动风机电源线是否需要防爆软管
防爆仪表的电缆从钢管穿出后使用防爆挠性管连接到仪表上,是否还...
防爆区域内(如ExdII BT1)热镀锌钢管与设备(如电机)...