55问答网
所有问题
变送器输出4-20mA电流对应电压是怎样的
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
变送器输出4-20mA电流对应电压与你连接的负载电阻有关,如果带的负载是250欧,则电压是1~5V,如果负载是500欧,电压是2~10伏.......
当然,变送器输出电压不能无限的增大,带负载能力是由限的,请参考说明书。不能说带1兆欧负载,取得20KV20mA的输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8R4GR4R.html
其他回答
第1个回答 2008-06-13
是根据变压器的功率来决定的,U=P/I
U:电压,P:功率I:电流
相似回答
4-20ma的电流
信号,4ma对应0v,
20ma对应
10v,6ma对应多少v?
答:
4-20mA的电流
信号通常是
变送器的输出
信号,使用电流信号是为了提高抗干扰度。其
输出电流
与测量的
电压
呈线性关系,因此,如果4ma对应0v,
20ma对应
10v,则6ma对应3.75v。(每mA增量对应0.625V电压增量)
电流变送器电流变送器的4-20mA输出如何
转换
答:
电流变送器的4-20mA输出
信号转换通常涉及两线制设计,其输出范围在4mA至20mA之间,通过一个250Ω的精密电阻,这个信号被转换成1V至5V或2V至10V的模拟
电压
信号。为了确保在工业现场的长期稳定运行,转换过程通常采用硬件方式,如使用压频转换器件LM231,将模拟电压信号转换为频率信号,再通过光电耦合器件TL...
电压变送器怎么
算变比,就是0-450电压换成
4-20ma
,380V应该是多少?
答:
这个可以按照最简单的方法计算出来,
4-20毫安对应0到450V,4毫安时是0,20毫安时是450,模拟量量程是16毫安,电压量程是450,480除16
,每毫安的电压是28.125,380V的时候毫安量是17.51ma
...
输出为4-20mA
,当采集值为17mA,
对应的
交流
电压为
()伏
答:
计算过程:设对应交流
电压为
X;则:【(X-0)/(500-0)】· (20-
4
)=17 知道X=406.25V
你好!压力
变送器输出电流
信号时、其
电压是
多少?谢谢
答:
对于两线制
变送器
来说,24V 供电、负载电阻为 250Ω ,
输出 4-20mA
时,负载上的
电压是
1-5V,变送器上的电压是 23-18V 。对于独立供电的变送器,输出回路的供电,就是其输出驱动的电压。当内部电路调整
输出电流
时,出来的电压就是电流信号作用在负载上形成的电压。例如 0-10mA 输出的DDZⅡ型...
大家正在搜
电压变送器输出直流电压
电流电压变送器厂家
电流变送器4 20ma
电流变送器记录电流
压力电流变送器电路图
变送器电流超过20ma
wbv333s05直流电压变送器
什么是电流变送器
直流电流变送器型号
相关问题
变送器输出4-20mA电流对应电流是怎样的
如何使标准电流信号4-20mA转换为电压信号?
变送器的4-20mA电流输出怎么实现的?
4-20ma信号线电压有多少
变送器4-20mA电流问题
输出控制4~20mA与变送器4~20mA怎么区分?
电压变送器输出的电流信号(4-20ma)怎么超出范围哦 用表...