电缆故障检测仪中常用的检测方法有哪几种?

如题所述

1、桥接方法


桥接方法是一种传统的电缆故障检测方法,可以达到非常理想的效果,这种检测方法非常方便,具有很高的检测精度,是一种经常使用的电缆故障检测方法,但是,也存在一些缺点,因为电桥电压差和检流计不够灵敏,因此仅适用于检测低电阻的电缆故障。对于高电阻设备和电缆故障,很难通过这种方法进行检测。


2、高压桥法


在电缆测试中,高压电桥方法是一种常用的故障检测方法,检测原理是,对于由高压电桥中恒流电源的刺穿引起的电缆故障,在一定程度上相对保证了电桥电流,并在整体的两侧形成一定的电位差,桥的线,根据桥平衡的协调来计算断层区域的间隙,对于高压恒流电源的应用,可以有效地扩大电桥高阻检测的范围,相对而言,它可以特别轻松,准确地检测结果,此外,对于桥接方法的研究理论,



3、冲击高压闪络法


在检测电缆故障的方法中,建设者使用最广泛的方法之一是冲击高压闪络法。该方法的检测原理是在故障电缆的开始处施加冲击高压,从而对故障位置进行非常快速的击穿并记录故障位置突然电压跳变的数据。在仔细研究电缆故障位置和电缆数据信息的基础上对时间距离进行测试,以获得故障位置和对策。


4、低压脉冲反射法


在电缆故障检测仪中应用低压脉冲发射的方法应将低压脉冲注入损坏的线路。在将脉冲沿电缆线传输到故障位置的过程中,即在电流传输过程中遇到不合适的阻抗的过程中,反射的脉冲会显示在检测设备上,并被传感器的数据记录所反射。设备,从而能够计算出发射脉冲的往返时间。区别在于电缆波速,它给出了故障点和测试点之间的距离。这种方法非常简单,并且可以特别突出地显示测试结果。在难以确定故障数据的情况下,可以直接对其进行检测。但是,它也有缺点,即


5、第二种脉冲法


对于第二种脉冲法,集成高压发生器的有效应用是产生高电压冲击脉冲并导致电缆故障定位。在有效刺穿故障部位的前提下,延长击穿后的击穿时间。电弧的不间断时间。当然,需要明确的是,触发脉冲可以同时触发次级脉冲自动触发装置和电缆检测仪器的操作,从而基于次级线圈的激活发出两个低压脉冲脉冲自动触发装置。在形成带有次级脉冲的设备后,可通过在有故障的电缆上进行有效传输来断开电缆。


电缆故障检测仪用于检查电压波形的浮动特性和整个电弧形成过程的反射波长,并将该系统全面,系统地记录在检测装置的屏幕上,并区分出一系列电流波动,其中一个反映电缆的实际长度;反映到短路电缆故障的另一个实际距离。

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-25

电缆故障检测仪中常用的检测方法有哪几种?

1.桥接方法

电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,可以达到非常理想的效果。这种检测方法非常方便,检测精度高,是一种常用的电缆故障检测方法。但它也有一些缺点,因为桥电压差和检流计不够灵敏,所以只适合检测低电阻的电缆故障。对于高阻设备和电缆故障,这种方法很难检测出来。

2.高压电桥法

在电缆检测中,高压电桥法是一种常见的故障检测方法。检测原理是,对于高压电桥中恒流电源击穿引起的电缆故障,在一定程度上相对保证桥电流,在整体两侧形成一定的电位差。桥线根据桥平衡的坐标计算故障区域的间隙。对于高压恒流电源的应用,可以有效扩展电桥的高阻检测范围。相对来说可以特别轻松准确。

3.冲击高压闪络方法

在检测电缆故障的方法中,建筑商最广泛使用的方法之一是脉冲高压闪络法。该方法的检测原理是在故障电缆的始端施加冲击高压,从而快速击穿故障位置,记录故障位置电压突变的数据。在认真研究电缆故障定位和电缆数据信息的基础上,测试时间距离,获得故障定位和对策。

4.低压脉冲反射法

低压脉冲发射在电缆故障检测仪中的应用,需要向受损线路注入低压脉冲。在脉冲沿电缆线传输到故障位置的过程中,即电流传输过程中遇到阻抗不合适的过程中,反射脉冲会显示在检测设备上,并被传感器的数据记录反映出来。设备,以便可以计算发射脉冲的往返时间。区别在于电缆波速,它给出了故障点与测试点之间的距离。这个方法很简单,测试结果可以突出显示。当故障数据难以确定时,可以直接检测。

5.第二脉冲法

对于二次脉冲法,集成高压发生器的有效应用是产生高压脉冲,导致电缆故障定位。在有效击穿故障位置的前提下,延长了击穿后的击穿时间。电弧的不间断时间。当然,需要明确的是,触发脉冲可以同时触发二次脉冲自动触发装置和电缆探测仪的运行,从而发出两个基于二次线圈激活的低压脉冲自动触发装置。具有二次脉冲的设备形成后,可以通过故障电缆上的有效传输来断开电缆。

电缆故障检测仪用于检查整个电弧形成过程的电压波形和反射波长的浮动特性,并在检测仪的屏幕上全面系统地记录系统,分辨出一系列电流波动,其中一个波动反映了电缆的实际长度;另一个实际距离来反映短路电缆的故障。

本回答被网友采纳
相似回答