推荐答案 2013-07-07
朋友,使用兆欧表测电机,接地电阻大于2.5兆欧为正常,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的电动机一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8L8c4ccG.html
其他回答
第1个回答 2013-07-07
这要看所测电机的电压等级、容量大小,是新更换绕组后还是日常保养测试等,同时与测试时的温度、湿度都有关系。以常见的30KW以下380V三相异步电机为例,所用的兆欧表一般为500V的,测试绕组对地绝缘及相间绝缘一般应大于0.5兆,经烘干处理的电机在回到常温时一般都大于10兆。
第2个回答 推荐于2017-11-25
摇表
绕组端接电机绕组,摇表接地端接电机机壳,摇测。一般380V低压电机高于0.5兆欧,可以使用。高压电机按一般电机冷态
绝缘电阻
应大于(1000+U)/1000
本回答被网友采纳
相似回答
一般
电机
的
绝缘电阻
值
是多少
?
答:
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧
,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。3、电动机绝缘电阻测量步骤如下:将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。把兆...
电机
对地
电阻多少正常
?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表...
怎样
用
兆欧表测试
三相异步
电动机的绝缘电阻
答:
然后由两人可进行测量:先测相间
,兆欧表
两表笔先分别触AB,BC,CA绝缘值显示均为零,说明电机无断线导通良好,然后测三相对地
绝缘,
找一可靠接地点(电机外壳无油漆处或外壳接地线处)表笔分别触电机一相和接地点找欧表绝缘值应在合格范围内(一般每千伏按1兆欧掌握)其它两相可不测因为三相无断线绝...
380V
电机接地电阻
不应该小于
多少
M欧?
答:
380V电机接地电阻不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)
。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,对地大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧;6KV及以上的应不小于100M欧。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同时间的...
如何测试电机
的
绝缘电阻
?
答:
测试电机
的
绝缘电阻
可以使用
兆欧表
。具体步骤如下: 1. 将兆欧表的接地端(E)
接地,
测量端(L)和(G)分别接到电机的绕组引出端。2. 以每分钟120转的速度匀速摇动手柄,持续时间为1分钟。3. 读取兆欧表的读数,即为电机的绝缘电阻。4. 记录测试结果,并与电机的绝缘...
大家正在搜
绝缘电阻摇表怎么测接地电阻
用兆欧表测接地电阻怎样测
摇表怎么测量电机接地电阻
怎样用兆欧表测量接地体电阻
兆欧表怎样测接地电阻值
三相电机接地电阻是多少
900w电机接地电阻是多少
兆欧表如何测量接地电阻
兆欧表能测接地电阻吗
相关问题
兆欧表怎么测电机,接地电阻是多少欧为正常,绝缘电阻
低压电机的绝缘电阻和对地电阻(接地电阻)是怎样测量的
用兆欧表测量电动机对地的绝缘电阻
380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?
用兆欧表测量电动机绝缘电阻操作部?
一般电机的绝缘电阻值是多少?
电路绝缘电阻用兆欧表测量多少合适
三相380v电机测绝缘电阻用多少伏兆欧表