电路绝缘电阻用兆欧表测量多少合适

如题所述

兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。摇表的选用原则(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。3、摇表的使用注意事项(1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用500伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿;(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;(5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;(6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;(7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电;(8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响;(9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下,用摇表测量设备绝缘;(10)测量完毕后,应将被测设备放电。4、测量绝缘电阻的作用和阻值判断作用测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。绝缘阻值判断(1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备0.5MΩ,3-10KV300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)、将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。(3)、35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

电路绝缘电阻用兆欧表测量:合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格的限制被排除在外。采用的是分立式高压电阻器矩阵的方法,组成一个阵列,能够提供500,000 多种电阻值输出。在这种校准器中,有8个范围的电阻值,覆盖了10 kΩ到10 GΩ 的范围,每个范围均能提供4.5 位的稳定输出。

兆欧表基本介绍:

兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

本回答被网友采纳
相似回答