关于小电阻接地问题

500V升35kV的光伏用升压变压器,35kV侧采用小电阻接地,低压侧对接线方式无要求(逆变器输出3W+pe),是否可以采用Ynd11的接线方式,然后高压侧中性点经过小电阻接地?是不是需要增加变压器的容量?小电阻如何选择?

中性点经低阻接地和中性点直接接地没什么大区别,接地电阻我记得是1K。这两种都是大接地电流系统。这个系统的好处就是,发生单相接地故障时能迅速切断故障相,保证人身安全。而中性点经消弧线圈接地和中性点不接地是小接地电流系统。这个系统发生单相接地故障后,允许运行一段时间。低的接地电阻才能保证安全,获得低的接地电阻方法是加深埋地接地铁和增大埋地铁的面积。电阻是与材料的导电性质和横截面积相关的参数.而大地可以理解为横截面积为无穷的材料,所以认为地的电压为零,电阻为零。追问

是否可以选择Ynd11的升压变,而无需另外配置接地变?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-07
接地网一侧只有20米远,其他三个方向都是建筑,我采用zc29b-1型接地电阻表测量,c极离表有2-3倍对角线远,p极离表有1-2倍对角线远,e极就直接接接地体,测量值为,实际要求是,准确的测量结果应该是大于1欧,小于10欧都为合格。
相似回答