小电阻接地和消弧线圈接地
什么时候用
小电阻接地
,什么时候
消弧线圈接地
?
答:
这两者都是用于中心点不接地系统中的。由于中心点不接地系统单相接地故障时只有供电回路产生的电容电流流过,所以一般在电容电流小于5A时,采用
消弧线圈接地
,用消弧线圈产生的电感电流来抵消电容电流(电感电流和电容电流在相位上相差180度),使得供电系统发生单相接地故障时,基本没有故障电流流过故障点。而...
经
电阻接地
的形式和经
消弧线圈
(并联
接地电阻
)接地的形式优缺点有哪些...
答:
同样地,中性点不接地系统的缺点,中性点
消弧线圈接地
系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。中性点高值
电阻器接地
系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是...
什么时候用
小电阻接地
,什么时候
消弧线圈
答:
中性点经
消弧线圈接地
时,因系统对地电容
和消弧线圈
电感串联的关系,中性点电位会出现显著升高;中性点经
小电阻接地
时,中性点电位将比中性点不对称电压有所降低;中性点不接地系统的中性点位移电压就等于中性点不对称电压。4中性点接地方式选用技术原则4.1不直接连接发电机的10kV、20kV和35kV架空线路系统(一般变电站出线电缆...
10kV
消弧线圈
的中性点
接地
有什么规定吗?
答:
110kV系统宜采用直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、
消弧线圈接地
或
小电阻接地
方式。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;单相接地故障电容电流不大于10A的,宜选用不接地运行方式。4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据...
请问郭老师 110kV变电站变压器由经
消弧线圈接地
改为经
小电阻接地
,下级...
答:
110kV变电站变压器由经
消弧线圈接地
改为经
小电阻接地
后,其主变压器二次绕组带的系统,就变成了小电阻接地系统,10kV母线及其下级所带的10kV开闭站,以及下面所带的用户10kV系统,都要进行相应的改造,才能完成整个系统的平安运行。在一个系统中,只能选择一种接地方式,这是基本原则,既然主变压器选择了小...
接地变怎么选择
接地电阻器
的电阻值
答:
接地变怎么选择
接地电阻
器的电阻值 如何选择
小电阻接地
成套装置中的电阻值;想谈三个问题:;一、小电阻接地装置的概念;1、通常10kV系统为中性点不接地系统,当系统出;电压的情况下,健全相的电压将从相电压升高到线电压;2、
消弧线圈接地
装置;通常,消弧线圈的作用目标仅是把单相接地电容电流补;踪...
一般经
消弧线圈接地
系统采用什么接地
答:
经
消弧线圈接地
系统采用中性点经消弧线圈接地方式。对经消弧线圈接地系统,采用中性点经消弧线圈接地方式;对以电缆线路为主的城市配电网,单相接地故障电容电流较大的,多采用中性点经
小电阻接地
方式。
电力系统中性点的
接地
方法有哪几种?各用在哪些场合?
答:
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经
消弧线圈接地和
直接接地。
小电阻接地
系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...
为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
?
答:
时优点是采用时时自动跟踪补偿来抵消故障电流的危害,可以保证系统带故障运行两个小时,这就给一些不便于立即停电跳闸的供电系统带来的方便和保证。而它的缺点是相对于中性点
电阻
柜来说结构相对复杂,同样故障电流参数下占地面积较大,安装及生产的投入资金大,设备运行维护相对繁琐,维护量...