关于单相接地和短路
短路是指不经过负载直接连成通路.
单相接地,假设A相绝缘损坏,导体裸露,此时和地面相接触,假设此时的地面不是良导体,导电性很差,就算中性点接地,也构不成回路.哪么平时说的单相接地,造成短路,是怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2012-12-26
首先单相接地时属于故障,单相接地短路属于事故。单相接地短路只有中性线接地系统,接零保护系统才会有。单相接地短路必定要构成回路。
单相接地 就是没有零线用大地代替零线!国家早已不允许了!也就是指三相交流供电系统中一根相线与大地成等电位状态了,也就是该相线的电位与大地的电位相等,都是“零”。
单相接地短路 是指火线(任何一相电)没有经过负载直接和地线接通,在380/220供电系统或其它接地系统中,由于变压器的中性线是接地的,而且接地电阻很小,火线(任何一相电)没有经过负载直接和地线接通,瞬间将产生很大的电流,烧断电线、配电设备或跳闸等,所以单相接地短路是严重的事故,是电力系统尽量要避免的。
在电力系统中,有很多地方是用不接地系统供电,比如在粉尘严重,易燃易爆等特殊场地,我们国家所有6—10千伏,35千伏供电系统等,采用的都是中性点不接地或经大电阻接地的供电系统,这样的系统单相接地后,由于没有回路或没有产生大电流的回路,没有接地电流或没有大的接地电流,所以不影响系统的正常运行。虽然不影响系统的正常运行,但单相接地是一种故障,为了防备接地扩展为两相接地或使接地设备进一步损坏等,规程规定发生了单相接地故障后,要在2小时内查明原因,作出处理,2小时内查不出原因或无法处理的,要停电处理后才能供电。
对于您所说的相线绝缘破损,裸露,与大地接触,具备中性线接地,由于中性线接地电阻很小,所以已经具备了短路的条件。本来大地就属于良导体,就算您所说假设此时的地面不是良导体,导电性很差,还是可以构成回路,只是此时的回路由于大地导电性很差不能产生因为短路而出现的大的瞬时电流,此种情况正相当如中性线经大电阻接地一样,由于电阻过大限制了大电流的产生,因而不会对系统运行有很大影响
还没有让你满意? 还有什么不懂得还是怎么?打字好累 哥们
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4eeLILcI.html
相似回答
接地
电流
和短路
电流的区别
答:
各位,在电力系统中,
单相接地和单相短路
是同一个叫法“单相接地短路”。在中性点不接地系统中,如35kV、10.5kV、6.3kV系统,因为没有与大地构成回路,单相接地短路电流是很小的,允许短时间运行。在中性点接地系统中,如110kV及以上电压等级的系统,因为与大地构成了回路,单相接地短路电流是很大的,继...
单相接地故障和
单相接地短路
是同一个概念吗?
答:
属于同一概念的。
单相接地
为10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障为配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间
短路
而扩大事故,...
单相接地短路
,零序电流
与
电压的相位关系
答:
直至变压器
接地
点零序电压变为零.而零序电流电从故障点经地和变压器接地点流回线路,由零序电压和零序电流的方向可以得到零序功率的方向应正好和正序功率方向相反.因正序功率中:电流由母线流向线路,它和零流电流方向相同,
相间
短路
故障
与单相接地
故障的电流电压是怎么变化的
答:
单相接地
,造成的是接地这一相的电流剧增,对地电压急降。而相间
短路
这两相之间的电压(线电压)急降,电流(线电流)剧增。
关于
电气
接地
,
单相短路
,出现的问题。
答:
接地
保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成
单相
金属性
短路
时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关...
大家正在搜
单相短路与单相接地
单相接地短路另外两相电流
单相接地是不是短路
什么叫单相接地短路
单相接地短路特点
单相接地短路故障分析
单相接地短路示意图
单相接地短路计算
单相接地短路电流
相关问题
单相接地故障和单相接地短路是同一个概念吗?
单相接地电容电流和单相短路电流的区别是什么?
单相接地短路,零序电流与电压的相位关系
单相短路与单相接地短路、单相短路接地,哪一个表达更为准确呢?
大电流接地系统发生单相接地短路时,其零序电流的大小和分布与哪...
单相接地和短路问题?
什么是单相接地,如何处理单相接地
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障...