55问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地短路计算
供配电中
单相短路
电流
计算
公式释疑
答:
正序电流=U/(Z1+Z2+Z0),单相接地短路电流=3倍正序电流
有个疑问,供配电不是35kV及一下吗?以上公式是110kV及以上
谁能帮我算一下下图配电变压器400V端
单相接地短路
时,35kV侧各相电流为...
答:
基于你提供的变压器组联方式,低压侧400v
单相
对地
短路
在35KV高压侧只有两相会产生穿越电流,另一相电流为零。具体记算则需要知道该变压器高压侧对低压侧的短路阻抗百分比Uk.简单说来,得先
计算
低压侧短路电流Ik(等于低压侧额定电流I2n/Uk),然后计算高压侧(只有两相)的穿越电流Ik'等于Ik/(1.732*50...
如何核算
单相接地短路
电流,来选择线径
答:
低压电网的
短路
电流
计算
:1.短路电流周期分量的计算:变压器电抗的计算:Xb=•(Ω)式中:Ud%——变压器短路阻抗Ue——变压器高压侧额定电压(kV)Se——变压器额定容量(kVA)2.三相短路电流周期分量的计算:I(3)``=(kA)按照上式计算出的短路电流系变压器低压短路、高压侧的短路电流数值,按电压...
单相接地短路计算
中遇到的问题
答:
认为线路空载!!因为序分量正是根据边界条件求得,所以不必求回去,BC相电流一定为0 另外,BC相电流是否有变化,要看系统是否有
接地
,这里涉及到电容电流。若发电机有接地,则系统与大地构成回路,电流很大:反之,电流很小,系统可继续运行。但此时BC相电压会升高,变为线电压。具体看课本,不介绍。
请教低压的
单相接地短路
电流
计算
的问题
答:
这要看变压器是多大的。一般10/0.4千伏变压器,在设计时如果缺少资料,就按照10千伏侧为无限大电网,来
计算
低压侧
短路
电流,而低压侧短路电流随变压器的容量以及变压器短路阻抗的不同而不同。变压器容量越大短路电流越大。同样的变压器短路阻抗越大短路电流越小,因为一般短路阻抗相差不多,因此短路电流相差...
在220V和380V线路中,
短路
电流的大小是怎么
计算
的
答:
I=U/r,I=
短路
电流A,U=短路电压V,r=电源内阻(线路电阻)Ω
计算
时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
短路
电流
计算
公式是什么?
答:
(正常电流(理想情况):只有正序电流
单相接地短路
:故障相正序、负序、零序电流相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数 两相
短路接地
:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有...
单相短路电流计算在设计中有什么作用?
单相短路计算
阻抗近似值都有什么...
答:
电力系统80%以上都是
单相接地短路
。我们在选择断路器的时候,要考虑到发生各种故障时断路器的灭弧能力,这个和短路电流的大小有关;另外,线路以及各种设备的动稳定和热稳定也要考虑进去,这个和短路电流也有关系。所以设计的时候要
计算短路
电流,然后通过计算各种短路电流相关的参数来选定设备和材料。
单相短
...
求升压站的
单相接地短路
电流
计算
方法。
答:
每公里架空线路及电缆线路
单相
金属性
接地
电容电流平均值(A)线路架设情况 6kV 10kV 35kV 架空线路 无避雷线路的单回线路 0.013 0.0256 0.078 有避雷线路的单回线路 -- 0.032 0.091 无避雷线路的双回线路 0.017 0.035 0.102 有避雷线路的双回线路 -- -- 0.110 电缆线路 电缆芯的标称...
当电力系统发生三相短路,
单相接地短路
,两相短路,两相
短路接地
时,它们的...
答:
依然是以正序等于负序小于零序阻抗为条件,首先三相是对称
短路
,所以,,你懂的。负序电流绝对值(因为两相短路及
接地
正负序电流反向)
单相
小于两相接地小于(随着零序阻抗升高而逐渐接近于)两相。试想若零序阻抗无穷大,即为不接地,就等同于两相。这个都是有
计算
式,向量图的,仔细看就会发现很多联系相通...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相短路与单相接地
单相接地短路电流计算公式
单相接地短路电流计算
单相接地短路另外两相电流
单相接地是不是短路
什么叫单相接地短路
单相接地短路特点
单相接地短路故障分析
单相接地短路示意图