灌注桩抽芯检测,钻至桩端还需继续往下钻多少m?哪个规范中有要求? 钻完后,留下的孔洞需怎么处理?

依据在哪?
下小雨时能否继续做抽芯? 给说服我的理由谢谢!

1、依据是:《建筑桩基检测技术规范106-2003》 
2、钻至桩端还需继续往下钻多少m?
按规范:7.3.1每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定:
3 .对桩底持力层的钻探,每根受检桩不应少于一孔,且钻探深度应满足设计要求。

根据检测目的(检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩底岩土性状,判定桩身完整性类别)的由设计确定。其中判定或鉴别桩底岩土性状时最长。

3、孔洞处理:
按规范:7.3.10 当单桩质量评价满足设计要求时,应采用0.5~1.0MPa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;否则应封存钻芯孔,留待处理。

4、下小雨做好防雨措施,不影响检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考